question

André Eck avatar image
André Eck asked

Hoher Netzbezug durch großen Lastunterschied

Hallo zusammen,

kann es sein das bei zu hohen Unterschieden in den Lasten zu hohem Netzbezug kommt?

System besteht aus 3 x MP II 5000 VA, 24 kva BYD LVS, Zähler ist der von Victron.

Jetzt ist es nachts so das auf L3 dauerhaft über 600 w verbraucht werden. Auf L1 fast nichts auf L2 etwa 100 W. Dadurch versucht ja das ESS den Ausgleich und bezieht dauerhaft auf L3. Kann es sein, das Victron dies dann als Netzbezug anzeigt? Insgesamt liegt der Bezug bei 4-6 kwh über den Tag. Gesamtverbrauch etwa 20 kwh und Erzeugung etwa 100 kwh. Netzsollwert ist auf 0 W.

Hat da jemand eine Erklärung für?

VE.Smart Network
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

du benutzt das ess an ac-in und nicht an ac-out. in dem fall schlaegt leider die regelverzoegerung voll zu und bei jedem ein- und ausschalten einer last, wird die aenderung erst einmal an das netz weitergereicht und dann mit einer kurzen verzoegerung ausgeregelt.

wenn du den netzbezug komplett auf 0 haben willst, musst du einen negativen netzsollwert einstellen. das hilft aber nur bis zu einem bestimmten punkt. aber man kann damit den netzbezug reduzieren.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

André Eck avatar image
André Eck answered ·

So jetzt ein paar Neuigkeiten. Laut dem Zähler des Energieversorgers wurde kein Strom aus dem Netz bezogen. Kann also nur an der internen Zählung liegen. Werde den Victron Zähler mal austauschen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources


Additional resources still need to be added for this topic

VE.Smart Networking Manual