Alimenté un systeme en ESS triphasé en mono sur un des multiplus ?

Bonjour,

Est il possible d'almenter un ESS trihasé sur une seule phase, donc sur un seul multi ?

L'idée est de pouvoir alimenter le systeme en secours avec un groupe en mono.

Merci

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Delta Victor avatar image
Delta Victor answered ·

Pour avoir une entrée monophasée sur un système triphasé, il est nécessaire de désélecter 'switch as group'

Ensuite, un seul Multiplus est connecté au réseau, et les fonctionnalités réelles de l’ESS ne sont disponibles que pour cette phase.

L’unité connectée au réseau transférera l’énergie aux charges sur cette phase lorsque le réseau est présent. Les deux autres unités fonctionneront toujours en mode inversion, alimentant les charges sur ces phases à partir de la banque de batteries.

Veuillez comprendre que seul le Multiplus connecté au réseau chargera la banque de batteries. Si nécessaire, vous pourriez compléter la charge de la batterie depuis le réseau avec un chargeur AC tel que Skyla ou ajouter des chargeurs solaires DC comme les MPPT de Victron.