question

der-neue avatar image
der-neue asked

Pylontech hat keine Verbindung zur Remote Konsole (Patchkabel Belegung?)

Bei mir läuft nun ein Multiplus mit Pylontech Akku (US2000C).

Leider habe ich anscheinend nicht an das Passende Patchkabel zur Verbindung zum Multi gedacht.


Ich habe nun einige Belegungen zum selber crimpen gefunden. Kann mir einer behilflich sein und schreiben welche Belegung die richtige ist?

VE.Can
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
wkirby avatar image
wkirby answered ·

For US2000C you need the type A cable.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable

The cable is a CAN-bus cable, it connects the batteries to the GX device (CerboGX, VenusGX). It does not connect from batteries to the MultiPlus.
When using these type of batteries, you will need a GX device as a pre-requisite.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

der-neue avatar image
der-neue answered ·

Danke :)
Also benötige ich lediglich 3 Adern?

kabel.jpg

Function Victron VE.Can side Battery side
GND Pin 3 Pin 6
CAN-L Pin 8 Pin 5
CAN-H Pin 7 Pin 4

kabel.jpg (63.7 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wkirby avatar image wkirby ♦♦ commented ·
Three wires only.

One pair for CAN-bus and another one for GND.

Make sure that CAN-H and CAN-L (7, 8) are the same pair twisted together (brown and brown-white). GND (3) can be any colour you choose.

0 Likes 0 ·
der-neue avatar image
der-neue answered ·

Sehr gut hat funktioniert :) Vielen dank

Worked very well :) Thank you very much