ich hab ebenfalls 2 ESS in serie :
48V mit 3x MP2 5kva am netz wobei alle verbraucher und ein kostal Pico 15 am AC out installiert sind
EVC am AC in und ein weiterer kostal Pico 15
12V system derzeit noch als splitphase je 1200 VA (der 3. multi hats noch nicht hin geschafft)am AC out der 48V multis
beide systeme verfügen über PV leistung AC wie DC gebunden
der netzzähler ist ein CG EM24 Ethernet Energy Meter am LAN wobei am 48V system 0w und am 12V system -40w eingestellt wurde als netz sollwert
da NodeRed nicht mein ding ist bzw ich es nicht behersche hab ich alles mit einstellungen realisieren können die in den 2 GX geräten zur verfügung stehn.
meine bisherige erfahrung damit ist das sich die akkus nicht gegenseitig laden entladen , das 12V system aber am nachtverbrauch via begrenzug max WR leistung (ESS einstellung die sich rein auf die entladung der batterie beschränkt aber die MPPT rückspeisung nicht tangiert) mithilft , die -40w am netzzähler das 48V system nicht aufläd weil der nachtverbrauch eine spur grösser als der eingestellte max wert der WR des 12V system es also zumeist bei den 0w bleibt.
kommt die sonne vorbei fällt allerdings auf das sich zuerst das 12V system die PV leistung schnappt (gleich gerade alles was kommt) bis zur max laderate und am 48V system als verbraucher registriert wird , erst wenn genügend PV leistung kommt wie heute beginnt das 48V system mit ladung was ich sogar als positiv bewerten kann da die 12V fast die gesamte grundlast in der nacht stellt.
schwankt die PV leistung stark kommt es zur pendelbewegung wo es passieren kann das sich das 12V aus der 48V weiterläd sich aber wegen dem netzsollwert langsam zurückregelt für mich also nicht all zu tragisch ist wärend den paar minuten.
für den schlimmsten fall das das netz wärend vollsonne ausfällt und beide batterien voll sind würde die 12V immer automatisch via schütz abgetrennt um die 1 zu 1 regel des 48V systems einzuhalten , es also dann 2 insel geben würde wobei an der 12V die höchst kritischen solar thermie anlagen am AC out sind (vakumröhren und hybridpanels die thermische seite)
Hoffe das hilft einigen ![]()
Weitere Details
etwas zeitversetzte fotos der 2 systeme ca 11:30 am 31.12.2025 , die prognose stimmt klar nicht da an vollsonne heute in etwa mit 60-70 Kwh zu rechnen ist an der hauptanlage und etwas 6kwh an der 12V bei gesamt verbrauch etwas um 50Kwh bei den temperaturen mit WP heizung , beide akkus werden via DVCC auf ihr C10 begrenzt um nichts kaputt zu machen
bei wenig PV und beide systeme am SOC min schickt die 12V anlage die gesamte erzeugung abzüglich des DC verbrauch ins system und versucht den netzzähler auszugleichen , die gezeigten bilder beenden eine serie von 7 tage hartnäckigen nebel
derzeit bin ich mitte der kritischen 4 wochen wo es die PV nicht schafft den bedarf zu decken was aber auch n guter test der kombinierten ESS ist
setzt man den netzsollwert auf der 12V anlage auf +10W kommt es zu einer priorisierten ladung dieses systems wenn min die PV leistung des max ladewerts zur verfügung steht
Frohes neues Jahr allen ![]()