Where's the power gone? (Freely adapted from Abba)

A typical “battery should deliver power” situation:

The power requirement is less than 1 kW.

But … the battery delivers significantly more than 1 kW.

What’s happening there? Who’s munching on the battery?

Does anyone know more about this phenomenon?

Where are your battery data coming from, what have you got selected in settings/ system setup/ batteries/ battery monitor.

If you are using a shunt for the SOC / battery monitor have you got the right value in the settings, e.g. if you have a 500A shunt is it set to 500A because if it was set at 1000A it would read double.

Does this also happen during charging.

Do you have a clamp meter that you could add on the battery cable to confirm the current.

Hej, thanks for watching.

As the second picture shows, I’m using Pylontech (US5000) batteries. BMS is automatically selected as “Pylontech Battery,” so I assume that the data displayed is from the Pylontech BMS.

I haven’t yet determined whether this also happens during charging. I will look into that.

I also have a current clamp somewhere. Good idea!
I will perform the countermeasure.

Deutsche Anlage … ich antworte mal auf Deutsch
Eigentlich MÜSSTE noch mehr Leistung aus deinem Akku gezogen werden … fast doppelt so viel
Wieviel Pylontech Akkus nutzt du? Hast du alle in der Übersicht und kommunizieren dann alle vernünftig ?

Da du im Moment kein Solarertrag hast MUSS alles aus dem Akku kommen.

Ist es wirklich eine 2phasige Anlage ?

WO bleibt die Leistung von L3 denn in den AC Lasten ?

Inzwischen habe ich den Strom an der Batterie gemessen, der stimmt.

“Da du im Moment kein Solarertrag hast MUSS alles aus dem Akku kommen.” Klar, aber AC-Last ist bei ~700W, wie Bild 3 zeigt (kein Batteriestrom)
”Ist es wirklich eine 2phasige Anlage ?” Nein die ist dreiphasig
”WO bleibt die Leistung von L3 denn in den AC Lasten ?” Deine Frage ist des Rätsels Lösung:

  • der Smartzähler des ENV arbeitet summierend, d.h. er zählt nur die Summe (die drei Werte aufsummiert ergeben ungefähr die vom Netz bezogene Leistung)
  • jetzt passiert folgendes:
  1. die Batterie liefert 1206 W an den (3-phasigen) Wechselrichter [3xMP-II zu einem 3-Phasensystem parametriert].
  2. der Wechselrichter liefert (warum auch immer) 1206 W auf L1, 1041W auf L2 und bezieht auf L3 2302W.
  3. des weiteren beliefert der Wechselrichter die angeschlossenen AC-Lasten, hier 694 in Summe.

Und das ist das Fatale: der Wechselrichter verteilt die Energie um. Er zieht Strom von der Batterie, der ins Netz geschoben wird
und weil gleichzeitig Strom bezogen wird, fällt des an der Stromrechnung zunächst nicht auf, der Zähler zählt nur die 43W.

Aber die Batterie wird sinnlos geleert. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Oder doch?

Dein ESS auf Multi L3 fehlt !!! und der L3 Multi lädt den Akku nach … was die anderen beiden L1 und L2 gerade verbraten …
Check nochmal den ESS Assistenten vom L3 Multi …