Da mag sein , ich war schon kurz davor alles abzubauen …
hatte vielleicht so durchgefroren in der Garage nicht mehr genau gelesen .
Also warum die Multis keine Config mehr hatten ist mir rätselhaft. Aber meinen Fehler kann ich mal beschreiben, auch wenn es mir recht unangenehm ist . Dadurch das ich die Zuleitung in die Garage mit 20A neozed abgesichert habe, habe ich es nicht gesehen das die ausgelöst haben . Mir ist es irgendwann aufgefallen das ich L1 L2 L3 zu N mit 230v gemessen habe . Also war für mich alles da …. ABER L1 zu L2 war usw. war 0V . Wie im Bild gesendet war die Sammelschiene oben richtig , leider habe ich für die nachträglich gesetzten Sicherungen in der zweiten Reihe eine 1 phasig Schiene erwischt . Somit waren zwei Sicherungen raus und ich hab trotzdem auf jeder Phase meine 230v gemessen .
Wie schon gesagt , da war ich blöd / Blind und nicht wirklich aufmerksam.
… dir muss doch hier nichts unangenehm sein … es bleibt unter uns ![]()
bei 20 A ist der “Knall” ja noch recht unnehmbar … ![]()
Die Kinder sind im Bett, die Anlage läuft wieder … was will Man(n) mehr … ![]()