Notstrombetrieb Multiplus 2 mit Netzumschalter Zählerverteilung 1-phasig über AC-OUT1

Der GridCode gilt für AC_in.

Wenn AC_in fehlt, dann oöffnet der MP2 die Relaus an AC_in (NA-Shutz) und liefert an AC_OUT ein Inselnetz (micro grid), dass so gut ist, dass PV-Wechselrichter dieses akzeptieren und ins Inselnetz einspeisen.

Wenn Du Dein Verbund für Notstrom auflösen musst, dann musst Du den AC_in zusätzlich manuell unterbrechnen. Damit verliesrst Du die unterbrechungsfreie Stromversorgung des MP2 an AC_out. Normal macht er alles automatisch.
Netz da und gut → AC_in durch geschaltet und ESS läuft.
Netz weg oder schlecht → AC_in getrennt und Inselnetz an AC_out.
Die Umschaltung erfolgt ohne Unterbrechung. Computer laufen weiter, Lampen flimmern nicht.
Das ist vergleichbar mit ein APC USV für Server-Räume.

Ja, du musst vom Zählerschrank/Verteiler zu AC_in und von AC_out zurück zum Zählerschrank/Verteiler. Im Zählerschrank/Verteiler sind dann die normlen Sciherungen (LS + FI).

Schau Dir die Bilder in meiner Systemvorstellung an. Da ist der Zählerschrank mit AC_out1 und AC_out2 im 3-phase-Verbund offen abgebildet.