MultiPlus 2 GX is not discharging

Hello… I need a bit of help, as I simply can’t get any further.

My MultiPlus 2 GX simply won’t discharge the connected US2000C.

The following setup is in place:

*Shelly Pro 3EM installed directly after the meter

*MultiPlus 2 GX connected to L1

*2x EVT800 feeding into phases 2 and 3 (grid-parallel)

*1x Pylontech US2000C connected via BMS/CAN Type A

Charging the US2000C when there is surplus power works perfectly, but the MultiPlus simply won’t discharge it.

The battery is charged to 88%.

Both the Shelly and Victron have been updated to the latest versions.

The Shelly was integrated via script (https://github.com/funkmaster8…shelly-pro-3em-smartmeter).

MultiPlus wiring from AC-IN to L1

What seems strange to me is that ESS is set to external control in the Remote overview, but under Settings… ESS… it is set to Optimised without Battery Life.

The ESS was configured according to these instructions:








@dizzy85

External control means that the Cerbo with ESS controls the MP2. That is correct.

What position is the 1-0-2 switch on the MP2 in?

Feel free to send photos of the VRM as well. The inverter may be switched off. If so, it cannot discharge the battery.

You can see the meaning of the LEDs in the Victron Tool Kit app. Your inverter is switched off.

Best regards,
Björn

Check whether the switch on the MultiPlus might be set to “Charger-only” (II); it needs to be set to I.

Schalter steht auf “1”



@dizzy85
im VRM (oberer Screenshot von Dir) oben rechts kann man die Einstellungen öffnen. Dort kann der Inverter per Software ausgeschaltet werden. Das übersteuert den Knopf.


Meinst das hier?



Steht auf “Ein”…
Ich weiß nicht was das noch sein soll😔

Jetzt zeig mal noch deine VE.config Einstellungen.

mp2
mp3


mp5

Hier die VE Config


mp7
mp8

Beim ESS Assistenten unten mal auf “Zusammenfassung” und davon ein Screenshot.

Ich würde die beide Solar-WR auch auf Phase 1 anschliessen … dann braucht es nicht hin und her laden/einspeisen…
Und 1 x US 2000C könnte etwas klein sein … Entladestrom beachten !!
Ist der Shelly richtig eingestellt???
Irgendwie sieht das so aus… das er zwar misst… aber der MP II nichts davon weiß ??

Wie meinst du das jetzt mit richtig eingestellt beim beim Shelly? Modbus ist bei beiden aktiviert.
Werte bekommt er ja?!

ESS

Ist der shelly correctly mapped?

Schau doch mal in die Geräteliste / Pylontech ob hier die Entladung blockiert wird.

Im alten Forum hatten wir doch mal den Fall, das die Pylontech erst eine 100% Ladung benötigte, bevor die Entladung dann funktionierte.

Dann gab es mal den Fall, das erst der AC Out aktiviert werden musste … auch wenn nichts angeschlossen war.

Was passiert, wenn du den “Sollwert Netz” auf zb. -500W stellst?

Ist nur so ein “Gefühl” … stimmen die Phasen überein? Sind die Spannungen richtig angeschlossen am Shelly?
Irgendwie sieht es so aus,als wenn die Daten bekommt, aber nicht weiß, was er damit machen soll!!

Wie schafft man es dass im Netzzähler „L1, L2, Stufe 3“ steht?
Ich wüsste jetzt nicht wie ich das hinbekommen würde. :man_shrugging:t2:
Steht bei „Eigenverbrauch aus Batterie“ auch „alle Systemlasten? !das kann man nur ändern wenn AC Ausgang in Betrieb aktiviert ist…

Also zu “Laden” schafft er … Hat jetzt Vormittag die Batterie auf 100% voll gemacht.
Wie gesagt ein WR (Evt800) ist auf Phase 1 und einer Phase 2 angeschlossen und der Multiplus hängt auf Phase 1…
Der Shelly sollte eigentlich auch passen… Alle 3 Phasen angeschlossen und die Stromzangen direkt nach dem Zähler in der richtigen Richtung.
Wo aktiviere ich den AC-Out?

Vielen Dank erstmal für eure Unterstützung hier​:pray::pray::pray: