ich kriege den Multiplus 2 gx nicht dazu einzuspeisen. Modbus Register lesen und schreiben funktioniert. Ess Mode 3 aktiv, Pylontech mit originalem Kabel verbunden und funktionsfähig. Gx Ess sagt Mode 3 (external control) Ess mit grid 4105 und pylontech Einstellungen.
Wenn ich auf Register 37 200 schreibe, zieht er 200W.
Wenn ich in register 37 65000 schreibe (negativer Wert) speist er nicht ein.
Es gibt keine Modbus-Fehler…
Ich bin mit meinem Latein am Ende und glaube, ich hab irgend einen Bug.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Wenn ich im ess Mode 2 den grid point im gx auf -250w setze müsste er doch dauerhaft 250w einspeisen oder? Das macht er auch nicht. Aus irgendeinem Grund hat das System eine feed in Sperre.
Mode 3 soll es werden, weil ich bisher eine Nulleinspeisung per Python mit einem Shelly3em und einem SoyoSource Wechselrichter erfolgreich praktiziert habe. Also eigener Loop mit Berücksichtigung SoC usw.
Ich brauche nur den Code um dem Multiplus Einspeisewerte zu schicken. Danach würde ich mein Nulleinspeisungs-Python-Script entsprechend anpassen. Ich schaffe es aber nicht den Multiplus 2 GX zur Einspeisung zu überreden.
Im Modbus gibt es keinerlei Fehlermeldungen.
Im Mode 2 findet ebenfalls keinerlei Einspeisung statt.
Sollwert Netz steht auf -136W…
Was heißt Originalkabel beim Pylontech ? das schwarze ? funktioniert nicht !!! du benötigst das blaue CAN Typ A von Victron …
Hast die Pylontech in deiner Geräteliste ?
Was steht bei Batteriewächter ?
Der Pylonstack aus US3000C und 2000C ist mit dem blauen Typ-A Kabel verbunden. Die Pylons haben die UnitID 225.
Batteriewächter ist der Multiplus. Wobei ich festgestellt habe, dass die Werte für Leistung und Strom sich unterscheiden je nachdem was ich als Batteriewächter auswähle. Der SoyoSource speisst aktuell aus der Batterie ein und wenn ich als Batteriewächter die Pylons nehme, sehe ich zB -8A -400W. Wähle ich den Multiplus als Batteriewächter sind beide Werte wie im Screenshot zu sehen 0…
Wenn ich parallel zur Einspeisung des SoyoSource den Multiplus 200W ziehen lasse, sehe ich bei Batteriewächter “Multiplus” nur die Werte des 200W Ziehens, also positiver Strom. Wähle ich als Batteriewächter die Pylon, sehe ich die richtigen Werte, also zB -4A…
lass ihn auf dem Pylontech … wohin entschwinden denn die 10A ?
wo sind deine Lasten angeschlossen und was steht dann im Menü ? AC in oder Out …
Du musst deine Lasten alle am AC out haben, da du keinen Zähler hast …
Die -10A sind die aktuelle Nulleinspeisung für all 3 Phasen. Eingespeisst wird nur auf Phase 1 durch den SoyoSource (hängt am gleichen DC Block wie Pylons, Laderegler und Multiplus) per PythonScript.
Ich habe am Multiplus nur AC-In verbunden, keine Lasten an einem AC-Out. Daher wollte ich ja ESS Mode 3 nutzen, um dem Multiplus als “dummen” Inverter einfach per Loop zu sagen, was er Einspeisen soll.
So sieht es aus, wenn die Einspeisung durch den SoyoSource deaktiviert ist, Batteriewächter “Pylon”:
Jap …
Aktiviere mal kurzzeitig auch die Lasten auch am AC Out … wir hatten mal einen Fall wo es tatsächlich danach ging … irgendein Bug …
Mir fehlt auch deine Anzeige der “DC Lasten” in der Übersicht
und zeig doch nochmal zur Übersicht deine Zusammenstellung ESS aus der VE Configure …
Wenn ich im ESS Mode 2 per Python der Unit ID 100 folgendes schicke, passiert nichts.
ess control loop setpoint
write_response = client.write_register(2700, 65400, unit=UNIT_ID) ess max charge current (fractional)
write_response = client.write_register(2701, 100, unit=UNIT_ID) ess max discharge current(fractional)
write_response = client.write_register(2702, 100, unit=UNIT_ID) ess control loop setpoint #write_response = client.write_register(2703, 65400, unit=UNIT_ID) # scale 0,01 = 1 = 100W ess max discharge current
write_response = client.write_register(2704, 100, unit=UNIT_ID) # 0,1 #ESSDVCC system max charge current
write_response = client.write_register(2905, 5, unit=UNIT_ID) #Feed excess DC-coupled PV into grid
write_response = client.write_register(2707, 1, unit=UNIT_ID) #AC export limit when peakshaving
write_response = client.write_register(2713, 0, unit=UNIT_ID) #AC import limit when peakshaving
write_response = client.write_register(2714, 0, unit=UNIT_ID) #Mode for peakshaving
write_response = client.write_register(2715, 1, unit=UNIT_ID) #AC grid setpoint
write_response = client.write_register(2716, 65000, unit=UNIT_ID) #Grid metering
write_response = client.write_register(2717, 1, unit=UNIT_ID) ess BatteryLife state #write_response = client.write_register(2900, 2, unit=UNIT_ID) ess BatteryLife Mode
read_holding_register = client.write_register(2902, 2, unit=UNIT_ID)
Wenn ich im ESS Mode 3 folgendes schicke, fängt er an aus dem Netz zu ziehen, wobei es ungefähr eine Minute dauert bevor er bei den 249W ankommt. Setze ich einen negativen Wert uint16, passiert nichts außer das der Multiplus in “bulk” geht.
power = 249 # Negative Werte = Einspeisung ins Netz
if write_power_setpoint(client, power):
print(f"Setpoint erfolgreich gesetzt: {power} W")
else:
print("Fehler beim Schreiben des Setpoints")
#write_response = client.write_register(37, 200, unit=UNIT_ID)
#if write_response.isError():
# print("Fehler beim Schreiben von Register 37")
#else:
# print("ACSetPoint 37 erfolgeich")
# -------- READ REGISTER 96 (ESS power setpoint phase 1) -----------
read_response = client.read_holding_registers(96, 2, unit=UNIT_ID)
if read_response.isError():
print("Fehler beim Lesen von Register 96")
else:
decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(
read_response.registers,
byteorder=Endian.Big,
wordorder=Endian.Big
)
ess_power_setpoint = decoder.decode_32bit_int()
print(f"Register 96 (ESS power setpoint phase 1): {ess_power_setpoint} W")
Perfekt für Pylontech …
Zeigt er die Leistungswerte auch in der Übersicht an wenn er die Akkus auflädt ?
Ist die kleine Steckbrücke am Anschluss des externen Stromsensor richtig gesteckt ?
Wenn er die Batterie aus dem grid lädt zeigt er Leistung und Strom korrekt in der Übersicht an. (mit beiden Batteriewächtern, Pylon und Multiplus.) Wobei bei Einstellung Batteriewächter Multiplus und Einspeisung durch den Soyo alles was der SoyoSource macht nicht angezeigt wird. Bei Einstellung Batteriewächter Pylon kommt das richtige Feedback.
Steckbrücke habe ich gerade kontrolliert, sitzt fest drin.
Firmware des Muitliplus 556, GX habe ich mit 3.54V und 3.60 getestet. Aktuell ist wieder die 3.54 drauf.
Müssten beide Batteriewächtermodi nicht eigentlich immer die selbe Ausgabe haben?
ps: Vielen Dank übrigens, dass du mir hier versuchst zu helfen! Ich bin auch gern bereit einen Spendenbeitrag per Paypal zu senden wenn du den Fehler findest.
Beide Systeme als Batteriewächter funktionieren. Der Multi ist im Grunde weniger geeignet aber bei Akkusystemen ohne BMS Anbindung die einzige Wahl. Da du den Pylontech hast und die Anbindung auch funktioniert, ist das natürlich die 1. Wahl.
Was mich aber wundert … beim Laden zeigen beide die richtigen Werte an ? auch die Netzseite vom AC in wird korrekt angegeben ?
Beim Entladen dagegen nichts ?
Schau nochmal in die Geräteliste / Parameter des Pylontech ob hier Lade / Entladewerte CCL / DCL auf 0 stehen …