Mppt 250/85 - Coupure

Bonjour,

J’ai un Multiplus II - 48/5000 raccordé sur un Lynx Power-In avec entre les deux un porte fusible NH1.

J’ai 3 x US5000 raccordées au Power-In avec des C120H de chez Schneider (référence : https://www.se.com/fr/fr/product/A9N18480/acti9-c120h-disjoncteur-modulaire-4p-100-a-courbe-c-15-ka/)

Globalement vu que j’ai 2 x 4P et que j’ai 3 batteries, me reste 2 pôle de libre. Est-ce que cela conviendrait pour un MPPT 250/85 ?

Merci à tous :slight_smile:

Bonsoir @vesan

Les MPPT 250/85 ne sont pas utilisables tel quel en France si vous souhaitez respecter la norme.

Cdt,
Patrick.

Bonsoir @patrick,

Merci de ce retour. Du fait de la nécessité de CPI ?
Le 150/85 a-t-il la même limitation en France ?

Cdt,

@vesan

Oui tout à fait, on parle bien de contrôleur permanent d’isolement.

En France, au delà de 120VDC venant des PVs, il faut un CPI.

Mais effectivement, un MPPT 150/xx convient tout à fait sans CPI, car le 150V, c’est pour le VOC est non la tension MPPT.

Cdt,
Patrick,

Merci du retour. Il faut que je regarde comment assembler 6 panneaux de 40V pour que ça tienne dans un 150/85

Vous pourriez faire 3 PVs en séries et deux strings en //.
Et un 150/45 vous devrez vous suffire.

:slight_smile:

Merci du retour :slight_smile:
Je vais mieux analyser pour le MPPT j’étais surtout sur la partie protection avec le C120H.
D’après vous, est-ce que cela serait adéquat comme protection pour le MPPT ?