vesan
(Vincent C.)
June 25, 2025, 3:07pm
1
Bonjour,
J’ai un Multiplus II - 48/5000 raccordé sur un Lynx Power-In avec entre les deux un porte fusible NH1.
J’ai 3 x US5000 raccordées au Power-In avec des C120H de chez Schneider (référence : https://www.se.com/fr/fr/product/A9N18480/acti9-c120h-disjoncteur-modulaire-4p-100-a-courbe-c-15-ka/ )
Globalement vu que j’ai 2 x 4P et que j’ai 3 batteries, me reste 2 pôle de libre. Est-ce que cela conviendrait pour un MPPT 250/85 ?
Merci à tous
patrick
(patrick @ Gen X Stratégie)
June 25, 2025, 3:23pm
2
Bonsoir @vesan
Les MPPT 250/85 ne sont pas utilisables tel quel en France si vous souhaitez respecter la norme.
Cdt,
Patrick.
vesan
(Vincent C.)
June 25, 2025, 3:30pm
3
Bonsoir @patrick ,
Merci de ce retour. Du fait de la nécessité de CPI ?
Le 150/85 a-t-il la même limitation en France ?
Cdt,
patrick
(patrick @ Gen X Stratégie)
June 25, 2025, 4:14pm
4
@vesan
Oui tout à fait, on parle bien de contrôleur permanent d’isolement.
En France, au delà de 120VDC venant des PVs, il faut un CPI.
Mais effectivement, un MPPT 150/xx convient tout à fait sans CPI, car le 150V, c’est pour le VOC est non la tension MPPT.
Cdt,
Patrick,
vesan
(Vincent C.)
June 25, 2025, 5:05pm
5
Merci du retour. Il faut que je regarde comment assembler 6 panneaux de 40V pour que ça tienne dans un 150/85
patrick
(patrick @ Gen X Stratégie)
June 25, 2025, 6:18pm
6
Vous pourriez faire 3 PVs en séries et deux strings en //.
Et un 150/45 vous devrez vous suffire.
vesan
(Vincent C.)
June 25, 2025, 9:04pm
7
Merci du retour
Je vais mieux analyser pour le MPPT j’étais surtout sur la partie protection avec le C120H.
D’après vous, est-ce que cela serait adéquat comme protection pour le MPPT ?