hallo,
ich muss dir leider sagen, dass du keine ahnung hast: N und PE sind im HAK immer fest miteinander verbunden. die einzige moeglichkeit, hier strom fliessen zu lassen, waere die verbindung des PEN zur erdungsschiene zu trennen und dazwischen strom einzuspeisen!
es ist einfach unmoeglich ueber einen einzigen leiter einen strom fliessen zu lassen und genauso wenig spielt es eine rolle, ob der N vom inselnetz ueber den PE mit dem ankommenden PEN verbunden ist oder ueber den N vom ac-in! es existiert IMMER eine verbindung, ausser zu dem zeitpunkt, wo der multi prueft, ob eine verbindung existiert!
N und PE kannst du jederzeit kurzschliessen, da passiert garnix, ausser dass der FI ausloest! selbst wenn da ein hoher strom fliessen sollte, ist die spannung so gering, dass es hoechstens ein bischen funkt, wegen dem strom, und der PE muss immer mindestens den gleichen querschnitt wie der N haben (einzige ausnahme mann nimmt einen hoeheren querschnitt wegen des spannungsabfalls und sichert es ab, wie den niedrigeren querschnitt), kann da nie etwas passieren. lediglich die kontaktstelle kann sich bei hohen stroemen erwaermen, wenn der uebergangswiderstand und der strom hoch genug sind!
der einzige fall, wo die N-verbindung eine gefahr darstellt ist bei einem PV-wechselrichter ohne trafo falls der NA-schutz, bzw. das trennrelais, einen fehler hat und den N nicht trennt oder er gar nur eine einpolige trennung hat, wie so mancher microwechselrichter! aber selbst dann besteht eine gefahr nur bei hochspannungs-pv-anlagen, weil die PV-anlage dann nicht potentialfrei ist!
ich hatte hier auf dem N, wegen einer sehr langen leitung, auch schon mal einen spannungsabfall von 1-2V, selbst das ist kein problem, wenn es zwischen den beiden einen kurzschluss gibt, dann loest sofort ein vorhandener FI aus!
deshalb sehe ich auch jedesmal rot, weil eine trennung des N von der einen vorschrift verlangt wird, eine andere verlangt dann die verbindung des N mit dem PE, so dass es in wirklichkeit keine trennung gibt, dafuer riskiert man aber eine sternpunktverschiebung, wenn der N-kontakt fehlerhaft ist und das netz zugeschaltet wird!
bei einem 3-phasen-system mit multis hat man fuer den N 3 parallele kontakte und sollte trotzdem der N nicht verbunden werden, duerften die multis entweder sofort das netz wieder trennen oder dafuer sorgen, dass es nur zu einer minimalen sternpunkt-verschiebung kommt.
es kommt also immer auf die situation an, ob eine trennung des N noetig ist oder nicht und bei multis ist sie definitiv nicht noetig!
probier doch einmal, ein verklaengerunsgkabel nur aus einer ader zu machen und dann damit ein geraet zu betreiben! da spielt es keine rolle, ob jetzt der N oder L auf der ader liegt, es kann niemals strom fliessen!
tschuess