Projekt in Spanien – Probleme mit 3-phasigem ESS nach Umrüstung
Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein größeres Problem mit einer Anlage in Spanien und hoffe auf eure Meinungen oder Erfahrungen.
Ausgangslage:
Das System besteht aus
– 3 × Victron Multiplus II 5000 (3‑phasig)
– Fronius Symo
– Pysontech Batterien
– Victron Cerbo GX
Dieses ESS sollte kürzlich auf 3 × Victron Multiplus II 10000 umgerüstet werden.
Wichtig: Im Keller, dort wo die Solaranlage angeschlossen ist, hängt vor dem Hager‑Lastumschalter auch die Klimaanlage.
Vor dem Umbau trat ein sehr schwerer Fehler auf:
Ich hatte den Lastumschalter über „0“ auf Netz umgeschaltet, um die Anlage stromlos zu machen. Damit ich die Aufrüstung zu machen. Danach löste eine Sicherung aus – mehrere Netzteile, das Kochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank usw. wurden zu Elektroschrott.
Bei der Fehlersuche habe ich folgendes gemessen:
– Hinter dem Lastumschalter eine Phase gegen Null: 400 V!
– Die beiden anderen Phasen gegen Null: 240 V, wie es sein sollte.
Ich habe dann die Verteilung unten überprüft und festgestellt, dass nach den Pullmans am AC‑OUT zum Lastumschalter eine Phasendrehung gemacht wurde – aber nicht auf der Netzseite.
Ich vermute, dass das von den Klimajungs stammt, da laut dem Inhaber vorher eine Wärmepumpe durchgebrannt war. Und das niemand anderes an der Verteilung war.
Nach der Umrüstung auf die 10000er Multiplus II:
– Firmware aktualisiert
– ESS neu aufgespielt
– Lastumschalter wieder auf Solaranlage gelegt
– Klima zunächst getrennt
Messung war danach korrekt:
– Phase gegen Phase: 400 V
– Jede Phase gegen Null: 240 V
Auch nach Einschalten der Klimaanlage blieb alles stabil – abgesehen von den defekten Geräten.
Leider liefen alle Klimageräte nicht mehr und mussten ersetzt werden. Nach fünf Tagen gab es erneut massive Elektrikprobleme – laut Vermietungsagentur war ein Elektriker da, der „fast alles“ wieder hinbekam. Angeblich wurde der Fehler erneut von der Solaranlage ausgelöst.
Am nächsten Morgen war ich vor Ort und stellte fest: Der Elektriker hatte den Lastumschalter wieder umgelegt, was erneut schwere Schäden verursachte – alle drei Multiplus II 10000 tot, plus weitere Geräte.
Nun meine zentrale Frage:
Kann so ein Schaden (inkl. der Multiplus) durch einen Netzfehler verursacht werden, oder wäre es denkbar, dass er durch eine Fehlverschaltung am AC‑Out zustande kam?
Ich habe die alten 5000er wieder eingebaut, und das System läuft im Moment stabil.
Die Wärmepumpe im Untergeschoss (repariert) läuft ebenfalls, die obere bleibt defekt.
Ich habe aber ehrlich gesagt Angst, dass beim erneuten Zuschalten der zweiten Wärmepumpe das ganze Drama wieder beginnt.
Das Phänomen bleibt rätselhaft:
– Ohne Phasendreher → eine Phase gegen Null 400 V, andere 240 V
– Mit Phasendreher → alle 240 V gegen Null
Für mich ist das wirklich besorgniserregend – niemand will so etwas beim Kunden erleben.
Hat jemand eine Idee, wie so etwas technisch überhaupt möglich ist, bzw. woher diese 400 V auf einer Phase kommen könnten?
Vielen Dank für jede Einschätzung oder Erfahrung!