Bin etwas am verzweifeln
Ich habe mal Bilder gemacht von den Einstellungen
Ac in und ac out1 sind angeschlossen
Finde den Fehler nicht
Wenn ich etwas rum spiele kommt pv Leistung rein aber das Ding entlädt sich komplett ins Netz das man Angst bekommt so wie die brummen
Wird hochgeladen: IMG_9039.png …
Da stimmen diverse Werte nicht…AC-gekopplete Einspeisung kann auf aus
DC Überschuss auf ein
warum max. Einspeisung auf 1000W ??
Nimm man Modus : optimiert ohne Batt-Life.
Und AC-Ausgang in Betrieb auf AUS muss auf EIN, wenn an ACout angeschlossene Last.
Was hast Du für einen Netzzähler? und wo angeschlossen?
… auch hier, der Netzzähler ist vermutlich falsch herum angeschlossen.
Ziemlich sicher sogar…
Die Werte passen aber doch : zumindest ungefähr im letzten Bild …
10kW Bezug + 11 kW aus Akku + 2 kW aus MPPT
21 kW Verbrauch
beim ersten Bild gar nicht ;O)))
da sind 3,4kW Einspeisung … woher ?? Ist da noch ein anderer WR ?
Andersherum er speist 11kw ein was aber als Verbrauch gezählt wird. Somit errechnet er eine Last von 22kw.
Der ist falsch herum.
Danke für eure Hilfe
Victron Netzzähler Waren die Sensoren Falsch herum
das war das Hauptproblem
ich habe noch ein Balkonkraftwerk mit einem EZ1 kann sein das deswegen manchmal die werte etwas komisch sind
aber Was ich nicht verstehe sind die AC Lasten und Kritische Lasten
wie unterscheidet der Wechselrichter was AC oder Krit ist ?
Wenn das System das BKW nicht kennt, stimmen natürlich die Anzeigen nicht.
AC Lasten und kritische Lasten werden an Hand gegebener Werte berechnet.
Das System kennt ja den Netzsensor und weis was der MultiPlus macht.
Leichtes hinzufügen des ez1 ist wohl. Ich möglich oder ?
Nur das er weis das da was kommt ?
Denke das ist dann das Minus auf der L1 oder ?
Das Teil steht leider auch 100 Meter vom Haus entfernt hat aber eine Internet Verbindung per wlan zum Netzwerk
Das schau ich mir an
Ich habe 3stück Akkus von Pytes
Läuft super
Aber leider reicht es nicht über Nacht
Ist es einfach damit getan 3 gleiche zu kaufen
Und mit jeweils einen der aktiven mit den kurzen Kabeln plus Netzwerk zu verbinden ?
Damit ich die doppelte speichermenge habe ?
Habe mal Fotos gemacht
Also jeden der 3 Akkus noch mal mit den 2 Kabeln verbinden
Und halt Datenbanken wobei ich da noch nicht durchsteige wo die angeschlossen werden
hallo,
grosse akkus immer mit einem eigenen kabel mit der sammelschiene verbinden, kleine kann man auch zuerst parallel schalten und dann erst mit der dc-verteilung verbinden.
ich habe jeweils 150 bis 300 Ah mit einem nennstrom von ca. 150A mit 50 (oder 2 x 25) mm² an die verteilung angeschlossen. da man 25 mm² problemlos mit 100A und 50 mm² mit 200A belasten kann und die kabel maximal je 2 m lang sind, habe ich damit genug strom zur verfuegung. wenn die pv auch noch mit voller leistung laeuft, koennte ich hier auf der dc-seite problemlos ueber 1000A ziehen.
tschuess
Habe nur 2 Lynx die sind schon voll müsste mir dann eine weitere Lynx beim Verkäufer holen
Werde ich in Zukunft auch machen aber er meinte das ich die 3 sind ja mit 70mm2 jeweils an der Lynx
Einmal verdoppeln könnte
Haben eine 225a Sicherung in die Lynx eingebaut
Hoffe ich hab das richtig verstanden
hallo,
also bei den pylontech sind nur 25 mm² kabel dabei, da ist bei 4 akkus und 2 kabel je pol zur verteilung schluss.
wenn du 70² von jedem akku zum lynx hast, solltest du da problemlos je 2 akkus parallel schalten koennen. in dem fall dann die kabel zur verteilung an unterschiedlichen akkus anschliessen.
das macht zwar nicht wirklich viel aus, aber die akkuspannungen haben dann bei belastung kleinere spannungsdifferenzen.
tschuess
Habe jetzt 3 neue Akkus und eine neu Lynx hinzugefügt
3x Pytes Direkt mit den anderen 3 ans Netzwerk angeschlossen
Muss ich einen zellausgleich machen ?
Die waren unterschiedlich voll
Jeder Akku hängt an einer eigenen Anschluss an der Lynx über das original pytes
Komisch das der nur 1000 Watt Ladung anzeigt obwohl viel mehr rein kommt
Alle Akkus zeigen an das sie laden
Es lag an der Netzwerk Verkabelung
man musste die akkus nach verkabelung noch mal alle ausschalten dann wieder ein
dann ging es
This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.