La recommandation pour un 8kVA est minimum 6 batteries US2000, donc minimum 3 batteries US5000 (ref: Compatibilité Pylontech.
La recommandation pour un 8kVA est un fusible CC 300A, donc le minimum est 3 batteries chacune raccordée avec une paire de câble (Pylontech 25mm²) et une paire de fusibles 100A (ou un disjoncteur CC 100A).
Le câblage recommandé est 2 paires en 50mm² entre le Multiplus et le sectionneur. Puis il faut câbler du sectionneur au bus bar (Lynx Power In) en 100mm² (ou 2x 50mm²) [à vérifier…].
J’ai un doute sur la possibilité de mettre 2 câbles sur une même borne du sectionneur à couteaux 300A.
Non. Tu as un convertisseur/chargeur 8kVA. Peut-être est-il surdimensionné par rapport à ton besoin réel.
Oui mais je te recommande vivement de réévaluer ton installation car tu augmentes les risques.
Il n’y a aucun risque pour charger les batteries car la limite du chargeur est de 110A (quoique, il y a un risque de surchauffe des câbles 25mm²). Par contre, le convertisseur est capable de tirer jusqu’à 300A, et 185A à la puissance nominale 8000VA. Là, tu risques de faire sauter le disjoncteur ou cramer les câbles 25mm² car ils ne supportent pas 125A en continu mais en pointe (courte durée)
En observant bien ta photo, le positionnement des câbles est étrange. Les câbles batteries devraient être plus à droite. Là où est le câble AC, ce devrait être AC OUT 1. Il n’y aurait donc rien en AC IN ???
Tu as raccordé la terre à la batterie. Ceci n’est pas recommandé (voire dangereux) car, ainsi, tu supprimes l’isolation galvanique en le CC et le CA.
Cette installation n’est pas conforme et très certainement pas validée par Consuel.
S’il n’y a rien en AC OUT ou en AC IN, ça change. Tu dis être en ESS, alors j’en conclue que tu n’a rien en AC OUT. Le câble AC serait trop à gauche.
En ajoutant une batterie, tu n’augmentes pas les risques de faire sauter le disjoncteur ou de cramer les câbles 25mm².
En ajoutant une batterie, tu augmentes les risques de faire sauter le disjoncteur ou de cramer les câbles 25mm² car, sans limitations, le BMS de la batterie indiquera au Cerbo qu'il accepte au maximum une charge ou une décharge de 200A au lieu des 100A actuel.
La documentation à laquelle tu fais référence est obsolète. Il faut se référer aux documentations disponibles sur le site de Victron dont celle-ci est la dernière version (janvier 2025).