Hallo,
ich betreibe ein 3-phasiges System mit 3 x MPII-10000. Die komplette Anlage inkl. PV hängt am AC-Out, und daher habe ich mir bisher den extra Zähler gespart. Es ist ein ESS mit Multiphase regulation “Total of all phases” programmiert, welches auch tadellos funktioniert.
Mein Problem: Wie in der Anleitung zu lesen: 10. FAQ
Die Verbräuche werden im VRM Portal nicht korrekt dargestellt.
Wenn ich es richtig verstehe, gibt es 2 Lösungsansätze für mich: entweder ich stelle die Regelung auf “Indivdual phase” um, oder ich verbaue den EM540. Meine Frage zum EM540 wäre, ob mir dieser das Reaktionsverhalten der Anlage verändert. Ich bin nämlich aktuell sehr froh über das schnelle Regeln der MPII’s, und weiß, das Systeme mit Zähler und Anschluss als “parallel Betrieb” (Verbrauch und PV an AC-In) eher langsam sind.
Hintergrund ist, dass ich gerne das DESS ausprobieren möchte, und das VRM halt die “falschen” Daten sieht. Oder meint Ihr, das ist unkritisch, da in Summe ja doch wieder alles stimmt. Fragen über Fragen.
Würde mich freuen, wenn Ihr etwas Licht ins Dunkel bringen könntet.
Beste Grüße
Christian