Jetzt beim Sonnenuntergang zeigt sich nochmals das genau gleiche Phänomen. Beim Wechsel zwischen Ladung und Entladung durchläuft der MP2 keine stetige Kurve durch den Nullpunkt, sondern springt in meinem Fall von ca -130 W auf +130W. Die Differenz ist Verlustleistung, und die ist in dieser Größenordung IMO nur durch die Induktivität der Trafowicklung zu erklären. Und weil die PV-Leistung an diesem Punkt wie immer ein bißchen hin- und herschwankt, und weil zusätzlich die Umkehr des Stromflusses durch den Trafo einen Spannungseinbruch herbeiführt, gibt es mehrfach diesen sprunghaften Wechsel zwischen Ladung und Entladung. Je nach Systemauslegung und Wetterverhältnissen kann diese Phase mal länger und mal kürzer sein. Heute morgen war’s bei mir zufällig mal so lange, dass es mir aufgefallen ist und sogar Zeit für die Erstellung des Videos blieb.

Dieses Phänomen müsste eigentlich von jedem wahrnehmbar sein, der ein ESS mit dem MP2 betreibt.