Hallo Victron-Community,
folgende Konfiguration habe ich seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz
- 3x MP2 48/5000/70-48 (3-Phasen-Verbund/Netzparallel mit DC/PV-Überschuss-Einspeisung)
- 5x Pylontech US5000
- 3x Pylontech US3000
- 1x SmartSolar Charger MPPT 150/35 rev3 1.64
- 1x SmartSolar Charger MPPT 150/45 1.64
- 1x SmartSolar Charger MPPT 250/60 rev2 1.64
- 1x SMA Wechselrichter 9KW
- 2x Hoymiles 1500
- CerboGX Firmware 3.41
- 1x EM24 Ethernet
Vor 2 Tagen habe ich festgestellt, dass der MPPT 250/60 ab Mittags zwar Spannung hat, jedoch keine Leistung mehr.
Ich habe die komplette Anlage mehrfach vollständig neu gestartet, jedoch produzierte der MPPT250/60 nicht mehr.
Gestern früh habe ich gesehen, dass der MPPT mehrere Stunden nicht mehr mit dem VRM/Cerbo kommuniziert hat.
Daraufhin habe ich das VE-Direct-Kabel erneuert und danach - gestern Vormittag lief auch wieder die Produktion.
Gestern Nachmittag jedoch, wieder gleiches Spiel. Der o.g. MPPT produzierte wieder nicht. Die anderen beiden jedoch verrichten ihren Dienst.
Der Akku war zu dem Zeitpunkt schon mehrere Stunden voll.
Es ist auch so, dass NUR dieser MPPT nicht mehr produziert.
Die anderen beiden MPPT jedoch funktionieren vollständig.
Die letzte Änderung war die Firmware des Cerbo auf 3.40 (das jedoch schon vor ca. 7-10 Tagen installiert).
Nach dem Firmware-Update funktionierte der MPPT immer noch.
Einen Hardware Defekt würde ich fast mal ausschließen?!
Über die VictronConnect-App sehe ich alle MPPT.
Weitere Firmwares werden nicht angeboten.
Hat jemand Ideen, woran das liegen kann oder was ich sonst noch unternehmen kann?
Wie gesagt… Die Anlage lief schon über ein Jahr ohne, dass auch nur einer der MPPT ein Problem hatte.
Gruß und Danke im Voraus für Tipps.