Comment paramétrer le multiplus avec un sonde ampéremétrique

De ce que tu dis, j’imagine que le tableau principal serait de l’autre côté du mur. Les points d’injection de l’onduleur et de l’installation de production sur l’installation électrique sont des éléments qui requièrent de l’attention. Souvent, on voit des erreurs induisant un risque de surintensité lié aux sources multiples (Enedis, Installation PV, Stockage). L’injection sur un tableau divisionnaire complexifie ce point. Idéalement, le dispositif de stockage se raccorde sur un tableau d’interconnexion des sources en amont du tableau principal.

De ce que j’ai souvent lu (notamment ce sujet), le JK BMS se câble comme pour les batteries Pylontech avec un câble type A. Et, le port VE.Can doit être configuré avec le profil CAN-bus BMS (500 kbit/s).

La passerelle Enphase ne se raccorde pas avec un câble USB/MK3. Il est possible de l’intégrer par Modbus TCP ou de placer un compteur raccordé en RS485 ou Ethernet. Il est également possible de l’intégrer par Node-RED en tant que compteur virtuel mais c’est pas le plus simple. Finalement, l’intégration de l’installation de production PV n’est pas indispensable au fonctionnement d’ESS.