Cablage ET112

Bonjour nantous, je cherche a savoir comment câbler mon ET112 en entrée enedis pour compter ma consommation car mon multiplus sera branché en parallèle

Mon câble de 16mm2 arrivant du 500mA rentré dans la borne 1 de l’et112
Il ressort par la borne 2 pour aller vers mon entrée de tableau général.

Mais pour le neutre?
Je peux entrée mon 16mm2 en bas sur une des 2 borne neutre et ensuite remettre un 16mm2 sur l’autre borne neutre pour aller au général ?

oui, il est egalement possible de juste tirer un neutre en 2.5² mais dans ce cas il faudrait rajouter une protection 315 mA mini.
le neutre est la uniquement pour alimenter l’électronique, il n’y a pas de puissance de tiré dessus.

en complement cf manuel il y a different schema:https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Meter_ET112/113406-Energy_Meters-pdf-fr.pdf

Super merci.


Je pense que je vais faire au plus simple comme ça.

Et pour ma prod solaire je ferais le même principe