question

jr007 avatar image
jr007 asked

Beobachtete Instabilität an mehreren Multiplus 2 5000 der Firma Victron Energy

Punkt 1 zeigt den MP2 im passtrue modus d.h. Er ist angeschlossen und eingeschaltet.


Punkt 2 der MP2 bekommt jetzt über Modbus den Befehl 0W Leistung zu machen dieser Befehle wird alle 0.5s wiederholt. Was wir hier sehen können ist das er sofort anfängt Blindleistung zu machen und ca. -200W Wirkleistung.

Das erwartete Ergebnis wären 0VAR Blindleistung und 0W Wirkleistung gewesen.

Dieser Zustand bleibt erhalten bis man eine Veränderung der Leistungsvorgabe macht.


Punkt 3 der MP2 bekommt jetzt über Modbus den Befehl -1000W Leistung zu machen. Das Ergebnis ist -1000W un 0VAR wie erwartet. Man sieht auch das er jetzt aufhört Blindleistung zu machen.


Punkt 4 der MP2 bekommt jetzt über Modbus den Befehl 0W Leistung zu machen. Wie man sieht arbeitet er jetzt wie erwartet.


Aufbau : Multiplus 2 5000 am Netzeingang angeschlossen.Keine Last am Ausgang .

Verbunden mit Venus GX über Vebus ESS installiert im mode 3.

Akku ist 4 x Pylontech US3000 über 2x2m 50qmm angeschlossen Akkuspannung 52V. PLC zu Leistungsvorgabe über WLAN mit Venus GX verbunden.


Wenn jemand diese Messung nachvollziehen könnte und mir das Ergebnis mitteilen würde ich mich sehr freuen.

Multiplus-IIESS
mp2-5.png (34.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

0 Answers