question

Eugenio Velasco avatar image
Eugenio Velasco asked

Comportamiento protecciones magnetotérmicas en AC OUT

Buenas tardes

Tenemos un sistema trifásico, compuesto por 3 inversores 48/8000 y 5 BYD LVL 15.4 kWh, smartsolar 250/100 y Fronius Symo 20. Todo ello gestionado con un Cerbo GX.

Un grupo electrógeno acoplado en AC IN1 para eventuales descargas del sistema por SOC o sobrecargas...

En la instalación de AC Out existen cuadros y subcuadros con sus correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales en cascada.

El problema viene cuando un cortocircuito en un subcircuito monofásico con 10 A de Magneto hace saltar la protección de sobrecarga de un inversor y anula la producción de todo el sistema, arrancando el grupo electrógeno pero no proporcionando bypass. La protección magnetotérmica no salta porque es mas rápido el inversor y todo el sistema queda anulado.

Este comportamiento hace que una instalación desatendida en remoto quede totalmente fuera de juego y sin comunicación ya que el internet se alimenta a 230V.

Y Realmente salvo que exista una solución real a este comportamiento, lo que representa es que las protecciones magnetotérmicas en AC Out no tienen utilidad en su componente Magnética.


Agradecemos vuestra colaboración ya que imaginamos que esta casuistica no es nueva y se presentará en instalaciones de cualquier tamaño.

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

aaron-pe4a avatar image aaron-pe4a commented ·

Hola Eugenio,


Nosotros tenemos el mismo problema y los sitios donde instalamos son extremadamente remotos donde ni siquiera hay acceso a internet. Nos avise por favor si usted ha encontrado una solución. Vamos a intentar buscar llaves termomagneticas más sensibles pero es difícil si no sabemos como tan rápido el inversor detecta un cortocircuito.


Espero que alguien preste atención a esta situación.


Saludos,

Aaron

0 Likes 0 ·
tnt369 avatar image tnt369 aaron-pe4a commented ·

Victron states that it can supply twice the current (200%) for max. 0.5s (Quattro/Multiplus). Therefore, the characteristic (C/B/Z) must be selected in such a way that the tripping occurs safely within this current range.

0 Likes 0 ·
4 Answers
Eugenio Velasco avatar image
Eugenio Velasco answered ·

Buenas tardes

Después de 20 días ¿no tenemos ninguna respuesta a este "pequeño" problema?

Entiendo que se tiene que haber presentado en mas de una ocasión

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

Esto se aplica a las instalaciones " off-grid " en general. Los inversores sólo son capaces de suministrar una determinada corriente máxima.

Si la característica del termomagnético es demasiado alta, no se puede accionar porque no existe la corriente de disparo necesaria.

La característica "C", por ejemplo, tiene una corriente de disparo que es hasta 10 veces superior a la corriente nominal.

Recomiendo utilizar termomagnéticos más sensibles con la característica "B" o "Z" en función de la potencia del inversor y la corriente nominal del circuito.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Gian avatar image
Gian answered ·

Estimado le recomiendo utilizar termomagneticos curva A o Superinmunizados, ya que estos admiten corrientes parasitas que se pueden encontrar en la linea. de sensivilidad para trifasicos 300mA y para monofasicos 30mA

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.