Stromsensor von BMV 700 auf Mppt übertragen

74c9e511-ab6a-4fed-a62e-fa55fa351ddc.pngHallo zusammen! Ich habe einen BMV700 mit einem BlueSolar Mppt 100/30 über Smart Network verbunden. Leider wird nur die Batteriespannung an den Mppt übertragen .Wie kann ich auch den Ladestrom übertragen um die Ladung genauer zu steuern? Vielleicht hat von euch jemand schon Erfahrungen? Lg

mppt charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) avatar image
Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) answered ·

Hello,

The usage of the battery current will only be reported when the MPPT is actually charging and when it is not getting the battery current via a Venus device. Also, when synchronized charging is enabled, it needs to be the charge master.

The VE.Smart networking manual (https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html) wil be updated in the coming days to include this extra information.


Kind regards,

Thiemo van Engelen