Wie den Tibber Pulse als Grid-Meter in VenusOS integrieren?

Man kann die Tibber-Bridge nicht mit 1000ms abfragen, eher 2500…3000ms.

Auf 1000ms kommt man nur wenn man weiter den Volkszähler benutzt. Ich habe dafür an meinen Hichi IR USB einfach eine IR Sendediode gebastelt die die Daten 1:1 an den Pulse weitergibt.

Ob man weniger als 1000ms braucht ist dahingestellt. Bei mir wird der Multiplus über nen EM540 geregelt.

Abregeln tut der damit wirklich schnell, d.h. es wird kaum von der Batterie in’s Netz gespeist.

Aber das Hochregeln ist durch eine VDE-Vorgabe auf 400W Leistungsänderung pro Sekunde begrenzt. D.h. Backofen Ober+Unterhitze von 0 auf 3.6kW braucht ein paar Sekunden, egal wie schnell der Zähler ausgelesen werden kann.

1 Like