Welke instelling limiteerd mijn laadstroom

Eindelijk werkt mijn victron systeem:16 eve mb31, Jk-bms, cerbo-gx en multiplus2. Alleen heb ik waarschijk heb ik ergens een instelling verkeerd staan die ik niet terug kan vinden. Mijn zonnepanelen leveren nu bij volle zon ± 3500watt op max. maar de multiplus laad maar maximaal ± 1500watt in de batterij. De overige 2000 gaat terug naar het net. Hij mag van mij gerust 3000watt pakken als die overschot aanwezig is.

Waar vind ik deze ‘limiet instelling’ ?

Are you using DVCC?

DVCC aan of uit maakt niet uit. al geprobeerd. Staat nu overigens uit.

Are you using a single multiplus? Or is this a three phase setup? Also what model are you using and what grid meter?

What is your multiphase regulation setting?

Ja, een enkele multiplus 2 (48v 5000va 70a), in een 3 fasen netwerk. En staat ingesteld als “totaal van alle fasen”, dus die zou l1+l2+l3 samen moeten zien , en doet dat ook volgens mij.

Energiemeter is via p1/mqtt, maar dat zou niet uit mogen maken want zoals je ziet registreert hij wel dat er 2000 watt wordt teruggeleverd. Ook bij minder zon opbrengst regelt hij netjes terug en laadt de batterij niet vanaf het net.