Ich betreibe hier einen Multiplus II 3000 GX als Speicher / Notstrom. Als Betriebsart ist ESS eingestellt.

Ein EM24 “Grid” überwacht dazu den Netzanschlusspunkt und vermeidet eine Einspeisung ins Netz.

Zum Monitoring des Solarertrag habe ich an einen Verbraucherstromkreis (Balkosteckdose) einen weiteren EM24 als “Solar” installiert. Der Verbraucht wird bspw. mit “-17.7W” angezeigt - ist ja auch Erzeugung. Nun stimmen im Portal aber die Summen nicht.
Scheinbar erwartet das Portal / der Cerbo, dass der EM24 immer in Stromrichtung installiert wird - d.h. für Grid, Generator und Solar eben genau umgekehrt zu den AC-Lasten.

Kann man das per Konfigration lösen oder muss ich wirklich im Verteiler umklemmen?

Du musst umklemmen.
Netz/Erzeugung muss oben sein, ist so auch in der Anleitung beschrieben.