Victron Multiplus Backup Kit für alte PV Anlage

Bitte beachten, die Zeilenumbrüche sind hier nicht zu sehen, kommt erst mit dem Import.

Wer Ahnung hat, ob das so laufen kann, darf gern sein Statement abgeben. Bin mir noch nicht so sicher, ob das auch alles passt. Daher sind auch alle Konfigparameter oben, damit ich erst mit sehr großen Reserven fahren kann, falls was nicht so läuft wie geplant. Dann kann man ja anpassen.

Der Kontext noch dazu:

Onlinebetrieb: Fronius wird per Kontakt freigegeben bei Last oder Bedarf am Akku. Keine Rückspeisung ins Netz.

Offlinebetrieb: Fronius wird per Kontakt voll Freigegeben, Abregelung per Frequenz

3x Victon Multiplus 5000 mit Cerbo GX und 25Kwh Akku

Fronius

Karte eingebaut für Leistungsstufen, Zwischen-Relais verbaut um Freizugeben statt zu sperren. Ausgang am Shelly aus = Wechselrichter aus.
Frequenz - Leistungsregelung aktiv

Victron-Einstellung

In VEConfigure:

Grid Code / Assistants

  • :check_mark: Frequency Shift Power Control aktiv

  • Start bei z. B. 50,2 Hz

  • Volle Drosselung bei 52 Hz

    • Alle Geräte identisch parametrieren

    • Master auf Phase L1

    Wichtige Punkte

    • ESS aktiv

    • Grid Setpoint = 0 W (oder leicht positiv)

    • Frequency Shift aktiv (s. oben)

    • Kein Einspeisen ins Netz