Victron Ladestromgrenzwert aus dem zusteuernden BMS Pytes wird ingnoriert

Hallo zusammen,

ich habe ein Pytes V5 Akkusystem, angeschlossen über CAN,

mit hilfe eines USB-Adapters, an das Victronsystem (Multiplus 2 mit Rasberry PI Controller).

Die Daten kommen auch alle rein. Mein Problem ist,

dass das DVCC System den Ladestromgrenzwert ingnoriert.

Siehe Parameter Pytes Maxwert: 20A Ladestromistwert: ca 70A

Als Firmware habe ich die aktuelle Beta 3.70~86 installiert,

zum Versuch ob mein Problem behoben wird.

Ich füge 3 Bilder hinzu, von meinen Einstellungen.

Vieleicht kann mir jemand weiter helfen.

Viele Dank im Voraus.

Wenn du “Überschuss aus DC einspeisen” aktiviert hast … wird dieser Wert ganz einfach ignoriert …

Du kannst die Pytes hier nur über die Ladespannung “schützen” … aber Achtung … bei der Überschusseinspeisung DC wird die Ladespannung um 0,4V angehoben …

Wie @Netrange schreibt geht das bei DC Überschusseinspeisung nicht. Ich würde bei den Pytes sowieso dazu raten, dass BMS seine Arbeit machen zu lassen. Firmware 1.5.29 steuert alles sehr sehr sauber und fällt nach der Absorptionzeit auch sauber auf ca 54 Volt ab. Der Balancer arbeitet sowieso erst ab 3.45 Volt. Daher sollte man es tunlichst lassen, den Akku auf 55 Volt “abzuwürgen”. So werden die Zellen unter Garantie irgendwann weglaufen und man holt sich ein Problem ins Haus. Fazit: bei Pytes weder bei Spannung noch bei Strom eingreifen. Das BMS macht das prima alleine.

1 Like

Viel Dank für eure Antworten.