ich komme von einer CFOS Wallbox die ich in meine Victron Umgebung integriert hatte, diese war gerade bei wechselhaftem Wetter sehr schnell im Anpassen der Ladeleistung. Sonne weg => Wallbox binnen Sekunden runter auf 6A, Sonne wieder da, sofort hoch auf 16A.
die Victron Charging Station ist hier sehr sehr träge, so dass ich am Tag rund 7-10 kW an Strom ins Netz einspeise, statt Sie in den Auto Akku zu schieben.
Warum ist die Victron Wallbox hier so träge. Ich sehe in der VRM, dass PV Strom 8000 Watt, aber sie braucht Minuten um von 6A auf 16A zu kommen.
Kann man nun so oder so sehen.
Victrons Gedanke war hier vermutlich, das man ständiges schnelles hoch und runter regeln wegen wechselnder Bewölkung vermeiden wollte.
Kann man über das Modbus Register “5089 - ‘Battery powered’. Time step” ändern.
Der Default Wert ist 15
Habe es auf 5 geändert
Problem gelöst. Wallbox Werte werden schneller angepasst.
Mann kann auch auf 3 runter gehen.
Zusätzlich kann man noch das Modbus Register “5090 ‘Battery powered’. Current step” höher setzen, damit er pro Step größere Ampere Änderungen machen kann.