Moin,
ich habe folgende Anlage vor kurzem in Betrieb genommen:
3x MPII 48/5000/70-50 3Phasen-System
RS450/200 (4-String angeschlossen ingesamt 16kWp)
Cerbo
2x 15KWh Akku (JK-BMS200)
VM-3P75CT
Aktuell läuft die anlage noch Einfach nur am AC-In und nur Wallbox am AC-Out2. Nach erstem Test wollte ich das gerne Umschalten auf Notstrombetrieb (Kraus&Naimer KA63B). Aber aktuell verunsichern mich folgende Dinge:
- im VRM-Portal unter AC Input Volt. & Current fliesst bei Phase 3 kein Strom.
- Bei Essentielle Lasten wird bei L3 0W angezeigt.
- Wenn größere Lasten an L1 oder L2 (z.B. E-Auto 1-Phasenlader) hängen, fängt L3 an zu “Pumpen” regelt den Ausgangsstrom immer hoch und runter und der Netzbezug / Einspeisung sieht entsprechend aus, mal 2kW ziehen, mal 1kW ins Netz drücken und der Strom am Akku schwankt entsprechend.
Verkabelung habe ich schon geprüft, auch der VM-3P75CT zählt richtig. Was Kann ich da ggf. falsch konfiguriert haben? Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Olaf73