Réinjection Réseau

Bonjour,

J’ai configuré une installation avec 3 Multiplus II 3000 en triphasé, 3 MPPT 250/85, deux batteries Pylontech US5000 et un cerboGX.

Je voudrai réinjecter le surplus de production solaire sur le réseau, mais même en coupant les charges CA, et avec les batteries chargées à 100%, je n’ai aucune réinjection réseau. Quelqu’un aurait une idée d’un paramètre qui m’échapperait, ou une erreur dans ma configuration?

L’absence d’option Autoconsommation de la batterie dans le menu ESS suggère que tu aurais configuré que toutes tes charges sont du côté AC IN.

Dans ton cas, tu aurais ceci.

Si tu n’as aucune charge raccordée à la sortie du Multiplus-II, ce paramètre est correctement configuré. Autrement, il faut le corriger.

Si c’est correctement configuré, alors il faut que tu aies un compteur externe ou 3 sondes déportées (une par Multiplus) pour connaître ce que tu importes et exportes sur le réseau.

Si tu as un compteur externe, alors l’option Comptage réseau doit être sur Compteur externe.
Si tu as 3 sondes déportées, alors l’option Comptage réseau est correctement configurée. Les sondes pourraient être mal placées.