Bonjour, je suis intéressé pour installer un système ESS. (5000Va avec batterie 15kw et mono, 7000KWa annuelle).
Quel serait le meilleur choix pour l’installation et surtout concernant les certificats pour un futur Consuel.
J’aimerais mettre un groupe électrogène en plus de l’entrée EDF dans le futur.
Merci.
Si tu as besoin de 2 ac-in (enedis + générateur), il te faut le quattro sinon le multiplus-II.
Ceci dépend de l’utilisation du groupe électrogène que tu souhaites avoir.
Si son utilisation doit être automatique avec mise en route via le Cerbo, alors le Quattro 2 s’impose.
Si son utilisation est occasionnelle avec démarrage manuel, alors je pense qu’un Multiplus 2 pourrait suffire avec un inverseur de source pour commuter entre Enedis (EDF) et le groupe électrogène.
Merci. En ce qui concerne le consuel les deux on les bon certificats ?
le quatro II 5000 est certifié 50549-1 !
la gamme multiplus II egalement !
Merci