Notstromumschaltung mit Akku

Hallo,

Ich brauch mal Hilfe ich möchte meine Akku als Netzausfall einrichten wie muss ich die Installation durchführen mit 3 MultiPlus-II?

knappe frage, knappe antwort: hinter dem EVU-zähler auf AC-In rein, das haus auf AC-Out1, MPs als 3-phasen system mit ESS konfigurieren, fertig.
davor viel lesen, sowohl auf der normalen victron seite wie auch die webinare auf victron professional (dort kannst als “end user” auch einen account registrieren).

Benötige ich da ein Netzumschalter im Stromkasten?

Nein, die Umschalter (inkl. NA-Schutz) sind in den MP2.
Aber einen Byepassschalter macht in einer Konfiguration wie von @cmock beschrieben Sinn.

ABER:
wie er auch schon geschrieben hat:
Du bist offenbar noch weit am Anfang, bitte ließ dich erstmal ein. Es gibt allerhand infos, die du erstmal studieren solltest.
Wenn du irgendwo nicht weiter kommst kannst du natürlich gerne eine Frage stellen, aber hier wird niemand lust haben dich mit “kurze Frage-kurze Antwort” solange zu füttern, bis du alles weist was du brauchst, obwohl zahlreiche infos schon überall stehen :smiley:

Hallo Oliver,

benötigen → nein.
ABER: natürlich einbauen, um den Multi Spannungsfrei schalten zu können. (Falls die Frage kommt: mit nach/voreilendem N-Leiter, und natürlich VOR dem Multi eine LS)
https://m.youtube.com/watch?v=YHAXO88C6Ls
(Nur nicht den Hager-Schalter)

Have fun

Marc

edit:
Ich weiss nicht ob ich die Frage falsch verstanden habe…

Was für einen Schalter soll ich dann nehmen der was taugt?

ich hab hier den kraus & Naimer KA40B.T904.VE2, den gibt’s auch in 63A, wenn nötig.
irgendeiner von den deutschen PV-youtubern hat den auch durchgemessen und festgestellt, daß der das mit dem voreilenden N korrekt macht (weiss nicht, ob das im oben verlinkten video war).
persönlich hab ich festgestellt, daß der, wenn man ihn schnell genug umschaltet, zu keinem ausfall oder flackern im haus führt.
hier ist ein stromlaufplan, den ich damals meinem elektriker geschickt hab: https://www.iks-solar.de/media/2678/hager_him406.pdf

Ich danke dir, ich lese mich da mal rein. Aber Danke für die Infos.

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html