Multiplus II ne se connecte pas au réseau

Bonjour,
Je viens de mettre en place un Multiplus II 48 5000.
Il apparait bien sur VRM et la console de mon Cerbo GX.
Je vois bien la tension et la fréquence dans entrée CA, mais Entrée CA active apparait comme Déconnecté.
Entrée CA1 ignorée alterne entre oui et non.

Si j’active alerter en cas de défaillance réseau, j’ai une alarme Grid lost.

J’ai configuré mon multiplus depuis VEconfigure sur le VRM car je n’ai pas de câble.
J’ai mis mon grid code sur France + LOM et j’ai le message External IP (NS) protection required.

Est-ce que le soucis vient de là ?

Merci d’avance
Nicolas

Bonsoir,
Pour pouvoir répondre il va nous falloir un peu plus d’informations… Au moins un schéma de principe de votre montage.
Avez vous vérifié la tension aux bornes ACin du multiplus ?

Effectivement… :sweat_smile: J’avais prévu de rajouter le détail de mon installation ce soir après avoir réalisé que la description était vraiment succincte.

Matériel :
Multiplus 48/5000
2 batteries Dyness DL5.0C
SmartSolar 150/35
CerboGX

Branchement AC in et AC out en 3G10
Batteries raccordées en 21mm2

J’ai mesuré la tension aux bornes ACin, j’ai bien 230V.

J’ai utilisé le Multiplus cet après midi avec les batteries. J’ai remarqué des chutes de tension régulières d’environ 10V (sur AC out) toutes les 4-5 minutes.
En ouvrant le disjoncteur général je n’ai plus ce souci.

J’ai essayé de débrancher l’arrivée EDF sur l’inverseur de source, l’arrivée AC out sur l’inverseur de source, rien à faire.

Ma configuration VEConfigure

ONGLET : Général
Fréquence du système 50Hz
Current sensor rating 100 A
Courant de quai 50.0 A
Déterminé par panneau de contr. vérifié
Limiteur de courant dynamique non vérifié
Etat de charge en fin de phase bulk 95.0 %
Capacité de la batterie 200 Ah
Charge efficiency 0.95
ONGLET : Grid
Country / grid code standard France: VDE V 0126-1-1 VFR 2019
AC input 1 Above selected gridcode plus LOM B (compliant)
ONGLET : VFR 2019 grid code settings
Use AUX1 as disable FeedIn signal non vérifié
Maximum AC current for charge or feed in 100.0 %
Maximum generated apparant power 100.0 %
connect waiting time 60 s
connect power ramp 0.0 seconde(s)
low frequency connect value 47.500 Hz
high frequency connect value 50.100 Hz
low voltage connect value 85.00 % Un
high voltage connect value 110.00 % Un
re-connect waiting time 60 s
re-connect power ramp 600.0 seconde(s)
low frequency re-connect value 47.500 Hz
high frequency re-connect value 50.100 Hz
low voltage re-connect value 85.00 % Un
high voltage re-connect value 110.00 % Un
rise-in-voltage protection U> 110.00 % Un
under voltage stage 1 80.00 % Un
under voltage stage 1 delay 0.00 s
over voltage stage 1 115.00 % Un
over voltage stage 1 delay 0.00 s
under frequency stage 1 47.500 Hz
under frequency stage 1 delay 0.00 s
over frequency stage 1 51.500 Hz
over frequency stage 1 delay 0.00 s
under voltage stage 2 79.00 % Un
under voltage stage 2 delay 0.20 s
over voltage stage 2 116.00 % Un
over voltage stage 2 delay 0.20 s
under frequency stage 2 46.000 Hz
under frequency stage 2 delay 0.00 s
over frequency stage 2 54.000 Hz
over frequency stage 2 delay 0.00 s
P(f>) start frequency 50.200 Hz
P(f>) stop frequency 50.200 Hz
P(f>) start delay 1.50 s
P(f>) stop delay 1.50 s
P(f>) droop 5.00 %
P(f<) start frequency 45.000 Hz
P(f<) stop frequency 45.000 Hz
P(f<) start delay 0.00 s
P(f<) stop delay 30.00 s
P(f<) droop 5.00 %
P(U) response Not used
Reactive power regulation Use a fixed Cos Phi
Filter time for reactive power 3.0 s
Cos phi 1.00
Use lock-in/out non vérifié
ONGLET : Convertisseur
PowerAssist non vérifié
Tension de sortie du convertisseur 230 V
Tension d’arrêt CC du convertisseur 48.00 V
Tension de redémarrage CC du convertisseur 52.00 V
Niveau d’alarme CC faible 50.00 V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) non vérifié
Activer le mode AES non vérifié
ONGLET : Chargeur
Activer le chargeur vérifié
Entrée CA dégradée non vérifié
Stop after excessive bulk non vérifié
Lithium batteries vérifié
Disable VSense (for diagnostic purposes) non vérifié
Configured for VE.Bus BMS non vérifié
Courbe de charge Fixe
Tension d’absorption 56.00 V
Tension float 55.50 V
Courant de charge 70 A
Durée d’absorption répétée 1.00 H
Intervalle d’absorption répétée 7.00 Jours
Durée d’absorption 1 H
ONGLET : VS (Inter.virtuel)
ONGLET : Utilisation
Utilisation du VS Ne pas utiliser le VS
ONGLET : Assistants
ONGLET : Configuration Assistant
ESS (Système de stockage d’énergie) (taille:1012)
*) System uses LiFePo4 with other type BMS
(This can be either a BMS connected via CAN bus or a BMS system in which the
batteries are protected from high/low cell voltages by external equipment.)
*) La capacité de la batterie du système est de 200 Ah.
*) Tension de maintien à 50.00 V.
*) Tension de coupure pour un courant de décharge de :
0,005 C= 52.00 V
0,25 C= 50.00 V
0,7 C= 49.20 V
2 C= 48.00 V
*) La conversion est autorisée à nouveau lorsque la tension augmente 1.20 V au-
dessus de la valeur de coupure(0).
*) Paramètres importants du VEConfigure :
- Capacité de batterie 200 Ah.
- PowerAssist non sélectionné
- Batteries au lithium sélectionné
- Limiteur de courant dynamique non sélectionné
- Mode veille non sélectionné
La taille totale de tous les assistants y compris les assistants
(caché) de système requis (caché) est: 1071
ONGLET : Advanced
limit internal charger to prioritize other energy sources non vérifié

Après une réinstallation du firmware et un envoi du fichier rvsc sans ajouter l’ESS, ça fonctionne…
L’activation des assistants (l’ESS dans mon cas) est elle faisable via l’envoi VE Configure du VRM ou faut il un câble MK3 obligatoirement ?
Avec l’ess dans le fichier rvsc j’ai cette erreur :

Une erreur est survenue durant le processus de configuration.
Error Message: ‘Uploaded file does not match model and/or installed firmware version’
Error: mk2vsc-46

vous devez essayer de renvoyé votre ancien fichier de config.
re-téléchargez le fichier de config modifier le et la vous pourrez le renvoyer !

Bonjour,
Je viens d’essayer, j’ai eu la même erreur.
J’ai téléchargé mon fichier depuis le VRM, ajouté l’ESS, renvoyé, erreur.
J’ai renvoyé une deuxième fois le fichier et ça a fonctionné.

Merci pour le conseil

vous avez enregistré les paramètre avant de fermer le fichié?

Oui, j’ai enregistré à la fermeture du logiciel.