Hi,
ich habe auf meinem Boot den Multiplus 2 48V und Cerbo GX.
Parallel zum AC Input vom Multiplus habe ich den Boiler und das Ladegerät für 12V Systeme
Am AC Output vom Multiplus alle anderen Verbraucher.
Am 48V System den Multiplus, Cerbo GX und an einem Shunt andere 48V Verbraucher.
Den Shore Anschluss (=Netz, also die 230V Versorgung des gesamten Systems am Boot) führe ich ganz am Anfang nach dem FI durch den Blauen Stromsensor als AUX Current sensor in. Dieser Misst also den gesamten Verbrauch auf 230V.
Observationen:
Die Assist Funktion arbeitet korrekt. Multiplus zieht vom Shore genau was ich ihm maximal erlaube, der Rest kommt von der Batterie.
Wenn der Multiplus durchschleift (Pass Through) also im EIN Modus oder nur laden Modus ist:
Wenn Der Boiler (Verbraucher parallel zum AC Input vom Multiplus eingeschaltet ist:
Land, (auch Shore oder Grid) zeigt den gesamten Verbrauch an. Diese Info benötigt Multiplus ja auch um ein allfälliges Assist richtig durchzuführen. AC Load leider auch den gesamten Verbrauch obwohl am AC Output vom Multiplus praktisch kein Verbrauch hängt. Hier wäre es besser zu trennen: AC Load Input auf der linken Seite hinzufügen (so wie das Bild für Generator aber als Verbraucher und AC Load Output, wobei AC Load Output berechnet werden kann aus 48V Gesamtleistung aus der Batterie minus DC load vom Shunt (System has DC Load). Im Prinzip sollte es auch möglich sein den Verbrauchswert eines Shelly Energymeters zu verwenden, um diese Last richtig zu messen.
Wenn der Multiplus in Inverter Modus ist:
Land zeigt nichts mehr an (—)
AC Load zeigt praktisch keinen Verbrauch da ja nichts dranhängt. Wenn aber etwas dranhängt zeigt die Batterie z.B. 1000W und der AC Load nur 700W. Da wird etwas falsch berechnet.
Besser wäre, dass wieder links der Verbrauch AC Load input richtig als Verbraucher dargestellt wird und rechts passt das ja (vielleicht kann ja etwas genauer rechnen).
Jedenfalls sind die Einstellungen:
System Setup; AC System; Position of AC Loads; Einstellbar auf (AC output only) oder AC input&output) nicht klar.
Integration Shelly Energy Meter nur als Rolle AC Load, PV Inverter, Generator, Heat Pump zu wenige. Es fehlt zum Beispiel Total AC Input. Und in der Rolle AC Load ob als Position Input oder Output wird völlig ignoriert (ich sehe keinen Unterschied).
Hat das jemand hier schon mal getestet?
Caravan, Boot, etc.
Danke und schöne Grüsse