Multiplus ii 48/5000 : durée de tenue de puissances au delà du nominal?

En cas de coupure EDF (ce qui reste exceptionnel par chez moi), il est logique de ne pas avoir de tels usages.

Est-ce que cela veut dire que je peux brancher mes load actuels sur l’ACout1 et, tant que y’a ENEDIS, ca passe ? (ce qui signifierait que dans ce cas, le MP2 ira puiser chez ENEDIS pour l’appoint au delà de rapport à sa capacité à convertir depuis la batterie ? - et que, contrairement à mon onduleur actuel, les 4kW de ratin sont vraiment juste pour le convertisseur, mais qu’en réalité il peut sortir bien plus, tant que la grid peu fournir en complément ?)

les multiplus peuvent sortir sur l’ac out la puissance de l’ac in plus la puissance du convertisseur !

Ah cool alors ! Donc c’est ultra large

Merci pour ton temps Thierry !

Bonjour

commande passée pour un MP2 48/5000 GX à l’instant (+sonde de courant).

Matthieu