Wenn sichergestellt ist, das alle Stromkreise einen RCD haben, dann braucht man natürlich nicht unbedingt einen separaten am AC OUT.
Ansonsten gehört an den Ausgang des MultiPlus muss IMMER ein RCD um die geforderten Schutzmaßnahmen/Abschaltzeiten einzuhalten.
In der Realität findet man heute immer noch genug Anlagen in denen es Stromkreise ohne RDC gibt (z.T. auch noch mit klassischer Nullung).
Da kommt dann ein “Haup-RCD” an den AC OUT, dieser ist dann natürlich kein normaler 30mA.
Bei uns kommt da idR immer einer mit 300mA hin.
Der RCD dient auch dem Schutz des Erdungsrelais, damit die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass dieses bei einem Kurzschluss zwischen L und PE verklebt.
Mit dem RCD merkt man auch gleich, ob es in der Verbraucheranlage ein Problem zwischen N und PE gibt (in Stromkreisen ohne RCD), weil dieser beim einschalten immer sofort auslöst und man kann dann auf die Suche gehen.
Ich hatte es auch schon bei einem Kunden, da hat der “Haup-RCD” ständig ausgelöst obwohl alle Endstromkeise schon einen RCD hatten.
Die Ursache war am Ende eine N-PE Verbindung in einer Lampenfassung und der zuständige RCD war ganz einfach kaputt, der hat gar nicht mehr ausgelöst.
Ohne den “Haup-RCD” wäre das nicht sofort aufgefallen bzw. erst, wenn die Anlage sich nach einem Stromausfall nicht mehr mit dem Netz verbunden hätte, weil durch den Gridcode und den Relaistest eben genau das geprüft wird, also ob es am AC OUT eine Verbindung zwischen N und PE gibt.
NUR?! Es geht da um Menschenleben!
Lieber zu viel Sicherheit als zu wenig.
Natürlich schaltet ein MultiPlus wegen Überlast oder Temperatur ab, bevor es zu einem Schaden kommt.
Auch ein Kurzschluss ist kein Problem, sollte man nur eben nicht ständig machen.
Warum sollte man sich mit einer 13A Sicherung am Ausgang so extrem einschränken?
Wenn das ganze Haus am AC OUT hängt kommt man mit den 13A (oder 20A beim 5000er) doch überhaupt nicht hin.
Am AC IN verbauen bzw. empfehlen wir beim 3000er eine 25A Sicherung (beim 5000er 40A), weil die Transferrelais tatsächlich nicht dafür ausgelegt sind, den angegebenen Strom dauerhaft zu führen.
Die Sicherung am AC OUT ist Eingangssicherung + Wechselrichterleistung, beim 3000er also 25A + 10A = 35A (beim 5000er 40 + 17 = 57 → eine 50A Sicherung).