MultiPlus 2 & RCD

Hallo zusammen,

nachdem nun meine Anlage den ersten funktionalen Test hinter sich gebracht hat, habe ich ein Verhalten entdeckt, dass ich gerne hier zur Diskussion stellen möchte.

Die Anlage entspricht im Prinzip dem verlinkten Systemschema und befindet sich auf einem Boot.

Aktuell nutze ich nur einen Ausgang AC Out-1, der je nach Verfügbarkeit des Landanschlusses durchgeleitet oder über den Inverter versorgt wird.

Dieser wird über ein RCD und diverse LSS für die einzelnen Versorgungsstränge gesichert.

Im Netzbetrieb löst der RCD beim Test mit dem Duspol einwandfrei aus, im Inverterbtrieb nicht!

Wer hat eine Idee dazu bzw. kann das Verhalten erklären?

Beste Grüße :vulcan_salute:

Was nutzt du denn für einen Multi Plus2 und ist hier eventuell die Funktion des “Erdungsrelais” deaktiviert, die Erdungsbrücke nicht gesteckt oder auch einen Verdrahtungsfehler ?

Hi,

es ist ein MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V.

An den Einstellungen habe ich keine Veränderung vorgenommen und auch keine Hinweise in den Unterlagen gefunden.

Verdrahtungsfehler sind ja nicht immer auszuschließen, bin mir aber dessen nicht bewusst bzw. hatte ich das schon überprüft. Gibt es da Punkte, die ich nochmals genauer prüfen sollte?

VG

Kannst du denn im Offgrid Betrieb die 230V mit dem Duspol zwischen L und PE messen ?

PS. Wenn du Admin Zugriff auf die VRM hast, könntest du ja mal die aktuelle Konfig herunterladen / reinschauen oder hier reinstellen …

Gemessen habe ich noch nicht, Poweranzeige (230V) am Verteiler leuchtet und ein Gerätetest (Heißluftpistole) waren ok.

Habe leider aktuell keinen Zugriff auf das System und VRM ist nicht eingerichtet.

Möchte gerade mal Ideen sammeln, die ich dann an Bord überprüfen kann.

dann benötigst du ja auf jeden Fall einen Mk3 Adapter um die Config auf den PC herunterzuladen und reinzuschauen.
Der Poweranzeige und dem Heißluftföhn sind L und N wichtig … der PE erstmal nicht …
Eventuell ein Trenntrafo vor dem Multi ?

MK3 habe ich - kein Problem.

Es befindet sich ein Galvanischer Isolator direkt hinter dem Landanschluss. Dieser sollte auf den MP keine Auswirkung haben. Das RCM sitzt am Out des MP.

Wo hast Du die Zeichnung gefunden. Ist sie für meinen MP? Habe schon viel gelesen, allerdings kommt mir dieses Dokument nicht bekannt vor.

VG

Die Zeichnung ist vom Trenntrafo DENN …
Wenn du einen Trenntrafo hast dann “kannst” du schon hier die N-PE Brücke stecken …
Sollte dies mal der Plan gewesen sein UND im Multi Plus 2 das Erdungsrelais NICHT aktiviert worden sein … hattest du nie einen funktionierenden FI bei Trennung vom Netz … nur eine Vermutung :wink:

In der Anlage ist nur eine Diodenschaltung und keine wirkliche galvanische Trennung vorhanden.

Es gibt an diesem Gerät keine Möglichkeit der Brückung.

Den FI habe ich erst kurz nach der Inbetriebnahme getest.

… alles klar … das würde mich ja interessieren was für eine Art von Trennung das dann sein soll.
Im Bootsbereich sollte schon aufgrund der galvanischen Zustände eine solche Trennung vorhanden sein. Aber zurück zum Thema:
Das reine Testen des Fis über der Testschalter sagt nichts über den Zustand der elektischen Anlage aus ! Hier wird nur mit einem Widerstand ein Fehlerstrom IM Fi selber simuliert.
Bin gespannt was dabei herauskommt …

Ist ein originales Gerät von Victron.

Test über die Taste mache ich nicht, sondern nur über einen Duspol und direktem Test an den Steckdosen.

Bin auch gespannt, vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen.

Danke Dir für Deinen Input.

VG