Multiplus 2 en Ess (nouvelle installation)

bonjour
descriptif de la futur installation:

  • multiplus 2 (48V/5000va)
  • deux mppt victron model mc4(mode ve.can)
  • système lynx bms version NG avec 2 batterie NG 24v 300Ah
  • deux lynx power in (entrée bms et sortie bms)

il y a pour chaque équipements un sectionneur nh00 et nh000 (en fonction des fusibles).

pour les câbles:

  • batterie vers lynx section de câble 75mm²
  • lynx vers multiplus2 75mm²
  • mppt vers lynx 35mm²

fusible dans le sectionneur :

  • multiplus (fusible 160A dans le cas présent le multiplus sera brider pour injecter maxi 4kw)
  • sortir batterie(fusible 160A)
  • un fusible pour chaque mppt(fusible 125A et 100A)

pour le moment les mppt ne seront pas a leur maxi
2 exposition sur deux champs pv différents

1er mppt 2*2 panneaux solaire(2 string de 2 * 500WC dmeg en serie ) avec un disjoncteur DC 50A (pour le moment 14A par string).

bonjour
1, non le systeme suis le reseau vu qu’on est connecté , l’aes n’est possible que en mode isolé.
2, oui le battery life est obligatoire avec nos batteries
3 il y a des logiciel spécifique ou des sites comme pvgys qui peuvent aider a faire les calcul de dimensionnement
4 il faut que ça corresponde a votre utilisation et a votre câblage donc oui cela peut être possible

petit question concernant la coupure interne au bms peut il être manœuvré en charge?
certain dise que oui mais a maxi 40A

le bms doit pouvoir couper les charge ou décharge pour protéger la batterie il peut donc bien couper en charge la puissance qu’il est capable de faire transiter !

ça ne serait pas le cas cela serait dangereux !

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.