Multi RS Solar UPS

Bonjour, est-ce que quelqu’un connait le temps de commutation lorsqu’il y a une coupure réseau EDF ? Nous sommes d’accord que ce n’est pas un onduleur “en ligne” et je ne suis pas arrivé à trouver cette info. Merci d’avance.

Je m’auto réponds … j’ai trouvé, c’est dans le manuel d’installation page 19 : “Le temps de réponse typique à une chute soudaine de la tension du réseau est de 6 ms. Si la chute de tension de l’entrée CA commence autour du passage à zéro de la sinusoïde, le temps de réponse est d’environ 8 ms.”

1 Like

il est certifié ups donc c’est effectivement moins de 20ms !