Multi RS 6000 - AC-Lasten falsch

Hi,

habe ESS System mit 2 Stk MP2 und einem Multi RS. Alle Geräte hängen über AC-IN, der RS auf L3. Alles scheint gut zu funktionieren aber AC-Lasten von L3 werden nicht korrekt dargestellt. (meiste Zeit 0). RS liefert brav und regelt schnell -aber eben der Gesamtverbrauch vom Haus stimmt dann nicht ganz.

Kann ich es irgendwo einstellen wo und wie die Werte berechnet werden?

jarek

Du kannst nur ein ESS pro Cerbo betreiben. Du hast aber logische 2 ESS ….. der L3 wird wie ein normaler PV Wechselrichter wahrgenommen.