MPII entlädt Batterie nicht mehr, steht auf "Inverting" statt "Bulk"

Hallo zusammen,

ich habe eine 25kWp Anlage mit SMA WR, der MP2 ist AC-gekoppelt und bedient 2x10kWh Batterien. Seit ca. 1 1/2 Tagen wird die Batterie nicht mehr entladen und bleibt bei 98%. Auch wenn ich über ESS eine Entladung forciere passiert nichts. Als die Anlage noch lief und der Batteriestrom ins Haus gegeben wurde, ist der WR von Absorption nach Bulk gesprungen. Seit dem “Ausfall” steht er nur noch bei Inverting. Zusätzlich ist die Input-Frequency von 50Hz auf 0 Hz gefallen. Davor war sie immer recht konstant bei ~50Hz. Kennt jemand von euch das Problem? Ich habe den MP2 mittlerweile geupdated und den ESS Assistenten neu durchgeführt, allerdings keine Besserung.

Danke und Grüße

Das sagt recht eindeutig, was der Fehler ist.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt keine Netzspannung mehr am MultiPlus an.

→ Spannungen messen, Sicherungen prüfen

Jetzt weiß ich auch wieder, warum ein Elektriker die Anlage bei mir angeschlossen hat, da wär ich noch umgekommen :smiley:
Die Sicherung vom Victron hats umgelegt, jetzt läufts wieder, danke!