-Groupe électrogène 40kva sur l’ac in est protéger par un disjoncteur 32a
-multiplus II 3kva et une pylontech us3000c geré par un cerbo gx
-Un tableau électrique en acout1 protégé par un disjoncteur 32a
J’aimerais limiter la puissance sur batterie a 1500w mais je n’ai rien trouvé dans les réglages, c’est le cerbo qui limite suivant le bms pylontech pour l’instant.
L’installation me sert uniquement pour de l’éclairage et la porte sectionnelle, pour les consommateurs plus important le groupe électrogène est en route
Y a t’il une config qui permettrait de couper le multiplus lorsque la puissance soutiré a la batterie est supérieure a 1500w? Je n’ai rien trouvé sur Ve config est dans les menu du Cerbo gx
Où sont les consommateurs plus importants par rapport au Multiplus? Y a-t-il un inverseur de source? Le groupe est commandé manuellement ou automatiquement? Pouvez-vous fournir un schéma de l’installation?
Dans quelles circonstances voulez-vous limiter la puissance tirée sur la batterie?
Je désire ne pas solliciter inutilement la batterie, lorsque j’utilise une disqueuse, une scie ou Karcher, le générateur est en route.
Je souhaiterais que l’onduleur s’arrête si quelqu’un de ma famille se sert d’un appareil sans avoir mis en route le groupe électrogène
Pour l’instant le démarrage du groupe électrogène est uniquement manuel, le groupe électrogène n’est pas équipée de la fonction démarrage automatique car il a une trentaine d’années
Lorsque le groupe est en route les 6 kva passe par le relais du multiplus pour alimenter le tableau en 6 kva.
Les appareils en triphasé et le poste a souder sont branchés directement sur le groupe électrogène
Il va y avoir un blue solar 150/30, pour l’instant il n’est pas installé en attendant le retour de l’urbanisme.
Il n’y a pas besoin que les lampes et la porte soit secouru, le système est configuré pour se couper lorsque la batterie est a 25%. Ce qui permet de préserver la batterie. Lorsque j’arrive si il n’y a plus de courant dans le hangar, j’ai juste a mettre en route le groupe, pour avoir instantanément le 230v et démarrer la charge batterie simultanément.
Sur ton MultiPlus, tu as normalement deux sorties AC : AC OUT 1 et AC OUT 2.
AC OUT 1 alimente les circuits qui peuvent fonctionner à la fois avec ta génératrice et avec ton parc de batteries.
AC OUT 2 sert à brancher les circuits qui doivent uniquement être alimentés par le réseau, dans ton cas, ta génératrice.
Comme l’a dit Q.X, si tu connectes uniquement l’éclairage et ta porte sectionnelle sur AC OUT 1, ce seront les seuls éléments alimentés par ta batterie. Et si tu connectes tout le reste sur AC OUT 2, ces appareils ne seront alimentés que lorsque la génératrice sera en marche. Elle rechargera en même temps ton parc de batteries via le MultiPlus et alimentera également tous les appreils connectés sur la sortie ac out 1.
la sortie ac out2 est par défaut alimenté que quand il y a de l’ac in, mais le plus simple si vous voulez alimenter certain appareil que par le groupe c’est de les branché en parallèle du multiplus de façon a ce que ça ne passe pas par le multiplus
le gros avantage de ça c’est de pouvoir utiliser l’ac out 2 pour faire du delestage !
Merci pour vos réponses, donc au final il n’est pas possible de limiter a convenance l’intensité soutiré a la batterie.
Peut être que par la suite j’ajouterai une seconde batterie tout simplement.
Ce que je n’avais pas précisé c’est que j’ai des prise 220v qui me servent de temps en temps à mettre des chargeurs de batterie a maintien de charge pour le tracteur et que je voulais éviter que quelqu’un se branche dessus avec la disqueuse ou le karcher.
Mettre les prises sur un disjoncteur qui coupe bas? Avec un type de disjoncteur qui ne va pas laisser passer le pic de courant du démarrage de la disqueuse.
Utiliser Node-red dans le Cerbo pour détecter un fort courant et couper le Multiplus temporairement dans ce cas? (question aux spécialistes, c’est possible ça?)