Ich hoffe doch da ist auch ein GX Gerät im System?!
Ich habe letzte Woche erst in einer Anlage zwei US2000 ausbauen müssen, die 2 oder 3 Jahre lang ohne BMS Steuerung betrieben wurden, da waren alle Zellen völlig aufgebläht.
Das einfachste wäre sicher ein ESS, aber das wird unter den Gegebenheiten vermutlich nicht zulässig sein.
Das nächste wäre im MultiPlus Bedingungen zu konfigurieren, bei denen er sich mit dem Netz verbinden und wieder trennen soll und dabei den Akku etwas laden soll oder nicht.
Das geht mit dem “Virtuellen Schalter” oder Assistenten.
Hallo @weidi , aus meiner Sicht wirst du nicht darum herumkommen, dich mit der MultiPlus II Konfiguration auseinanderzusetzen. Du brauchst dazu initial das passende VE.Bus-USB Interface und die VE Configure 3 Software. Lese dir dann die ESS-Konfiguration von Victron genau durch und die Doku des MultiPlus. Solange du nichts einspeist (auch das musst du konfigurieren) und deine Lasten an AC1 out hängen ist deine Anlage für das Netz im Grunde unsichtbar. Aus dem Netz wird der MPII nur Strom beziehen, wenn die Batterien leer werden.