Voici la réponse du support d’Enphase traduite en français :
Pour tous les profils EN 50549-1:2019 VFR2019 France, l’adaptation de puissance en fonction de la fréquence est bien toujours appliquée. Ceci est crucial pour maintenir la stabilité du réseau et assurer le fonctionnement sûr du système.
Entre 50,2 Hz et 51,2 Hz, le système suit ces étapes :
Fréquence de démarrage (50,2 Hz) : L’adaptation de puissance commence
Taux de décélération : la puissance de sortie diminue à un taux de 400 %/Hz.
Limite de puissance en cas de surfréquence :
- Délai de démarrage : 0,0 ms
- Fréquence de montée en puissance (max) : 50,10 Hz
- Fréquence de montée en puissance (min) : 49,90 Hz
- Délai de démarrage : 30,0 s
- Taux de montée en puissance : 0,167 %/s
Hystérésis : Il n’y a pas d’hystérésis dans le mécanisme d’adaptation
La norme VFR2019 impose une coupure à 51,5 Hz. Le profil mentionné se déconnecte à 51,5 Hz, ce qui permet au profil de réseau d’être conforme aux exigences de la norme VFR2019. Les étapes et mécanismes en place entre 50,2 Hz et 51,2 Hz garantissent que le système fonctionne dans des paramètres sûrs, en réduisant progressivement la puissance de sortie pour gérer les variations de fréquence sans atteindre les seuils critiques.
Si je comprends bien leur réponse, tous les profils VFR2019 pour la France ont bien un algorithme de réduction de puissance en fonction de la fréquence du réseau entre 50,2 et 51,2Hz. Par respect de la norme, il s’arrête complètement lorsque le réseau atteint la fréquence de 51,5Hz.