Instalación no pasa a flotación

Hola comunidad.

Tengo una instalación solar aislada y tengo el problema de que los reguladores no pasan a la fase de flotación. La instalación se compone de varios reguladores con un total de 4600w, un shunt, un inversor phoenix, un Cerbo GX y una bancada de baterías con un BMS JK. Tengo el DVCC activado y los reguladores trabajan al mismo tiempo, pero nunca pasan a flotación. ¿Qué puede estar faltando?

Gracias.

With DVCC mode active, the MPPT’s are “externally controlled” and will normally show a blue light, not the Float led. The Charge voltage is controlled by the BMS.

Gracias Mike. Entonces el valor de flotación ¿lo tengo que configurar con los parámetros del BMS?

De acuerdo con Mike tienes que configurar bien el JK-BMS

Yo tengo la tensión de absorción a 3,45 V y la de flotación a 3,35. Asegúrate de que tienes un tiempo de absorción de alrededor de 1 hora y que la flotación está activada

Estos son mis sttings para el JK-BMS

Configuración recomendada (16S LiFePO4)

Los siguientes parámetros han sido recomendados y validados por pruebas independientes de Off-Grid-Garage

Cell count -16 - Para configuración 16S

Battery capacity (Ah)-314-Depende del sistema

Balance Trig Volt (V)-0,010-Voltaje de inicio de balanceo

Calibrating Volt(V)–No tocar a menos que se tenga una medición exacta

Calibrating Curr (A)–No tocar a menos que se tenga una medición exacta

Start Balance Volt (V)-3,45-Voltaje mínimo para iniciar balanceo

Max Balance Curr (A)-2,0-Corriente máxima de balanceo

Cell OVP (V)-3,65-Protección por sobrevoltaje de celda

Vol Cell RCV (V)-3,45-Voltaje de absorción

SOC-100% Volt (V)-3,449-Voltaje al 100% del estado de carga

Cell OVPR(V)-3,448-Reset de protección por sobrevoltaje

Cell UVPR(V)-2,65-Reset de protección por bajo voltaje

SOC-0% Volt (V)-2,64-Voltaje al 0% del estado de carga

Cell UVP(V)-2,6-Protección por bajo voltaje de celda

Power off Volt (V)-2,5-Apagado automático por descarga extrema

Vol Cell RFV(V)-3,35-Voltaje de flotación

Vol. Smart sleep(V)-3,285-Entrada en modo bajo consumo

Time smart sleep (h)-24-Tiempo hasta modo bajo consumo

Continued Charge Curr (A)-125-Fusibles y cableado deben soportarlo

Charge OCP delay(s)-3-Retardo ante sobrecorriente de carga

Charge OCPR Time (s)-60-Tiempo para reset tras sobrecorriente

Continued discharge Curr (A)-125-Depende del sistema (fusibles/cables)

Discharge OCP Delay (s)-300-Retardo ante sobrecorriente de descarga

Discharge OCPR time (s)-60-Tiempo para reset

Charge OTP (C)-50-Protección por sobretemperatura en carga

Charge OTPR(C)-45-Reset de OTP

Discharge OTP (C)-50-Protección por sobretemperatura en descarga

Discharge OTPR(C)-45-Reset OTP

Charge UTP (C)-5,0-Protección por temperatura baja

Carge UTPR (C)-10-Reset UTP

MOS OTP (C)-100-Temperatura máxima en transistores

MOS OTPR (C)-80-Reset OTP MOS

SCP delay (us)-1500-Retardo ante cortocircuito

SCPR time (s)-5-Tiempo de recuperación SCP

Dischrg Pre Chrg T (s)-5-Precarga antes de descarga

Device add-1-Debe coincidir con el DIP switch

Data Stored Period (s)–No relevante

RCV time(h)-1-Tiempo de absorción

RFV time(h) (V14, V15)-6-Tiempo de flotación

Rebulk SOC (v19)-10%SOC – Rebulk SOC → final periodo flotación

User private data- Texto libre (nombre batería)-

UART1 protocol No-0-Configuración UART1

UART2 Protocol No-1-Configuración UART2

CAN protocol No-4-Comunicación con Victron

LCD buzzer trigger-1-Activación de alarma LCD

LCD buzzer Trigger Val-20-Umbral de activación de buzzer

LCD Buzzer relase Val-25-Umbral de apagado de buzzer

DRY 1 trigger-4-Tipo de evento de activación

DRY1 trigger val-3600-Valor de activación

DRY1 release Val-3550-Valor de desactivación

DRY2 trigger-0-Desactivado

DRY2 trigger Val-45-Valor de activación

DRY2 release Val-40-Valor de desactivación

Nota: La corriente de carga continuada puede configurarse a un valor máximo de 0,5 × C (la mitad de la capacidad nominal de la batería). Carga máxima limitada a 125A.

Se emplea un cable con sección de 50 mm² y una longitud inferior a 5 metros, que soporta hasta 150A. Este estará protegido por un fusible clase T de 150A. En el lynk distributor habrá un megafuse que limita la corriente a 125A.

RFV timer ha desaparecido en V19. Configura el nuevo parametro Rebulk SOC = 10%

Muchísimas gracias por tu aportación. Los parámetros los tengo bastante parecidos.

Me surge una duda con el Re-Bulk SOC(%) ¿Este es el porcentaje a partir del cual empezaría un nuevo ciclo de carga? Si pongo ese valor en 10, empezaría con la carga inicial cuando la batería se descargue hasta el 90% del SOC?

With LiFePO4 chemistry, with max cell volts at 3.65+/-50mV, I have found that setting the max charge voltage to 3.55V, cell imbalance to 15 - 25mV, and no float back off provides good charging.
In full sun, I may get to full charge by about mid day, and hold that until 4pm, in mid dry season (low sun angle) full charge may be delayed until 2pm, and only hold for an hour. So in an off grid situation, where the solar power is curtailed (not exported) and no grid charging, float is not really needed.

Hola, si es correcto. Este parámetro sustituye al timer del periodo de flotación. Normalmente la batería se va a descargar cuando la producción fotovoltaica disminuya, así que lo normal es que el siguiente ciclo de carga sea al día siguiente. Sin embargo en una situación en la que conectes cargas muy altas al sistema durante el día y luego las desconectes cuando aún hay sol, esto te permite volver a recargar baterías

En el Cerbo GX ¿el SVS (Shared Voltage Sense) es necesario tenerlo activo o al estar comunicado con cable tanto el BMS como el Shunt ya vale?

with a system including a BMS, the Shared voltage sense is normally “forced off”. The system takes the battery voltage from the BMS. This is usually just as accurate. A Shunt is not normally needed in a BMS controlled system, as the BMS provides (with varying degrees of accuracy) Battery Voltage, current and SOC values.

Hola, si tienes ESS instalado lá documentación de Víctron recomienda desactivar SBS y SCS

Hola de nuevo, acabo de recordar que tú instalación es off grid, así que no puedes tener ESS. Entonces yo activaría el SVS