Generator / 48 V Netzteil

Moin zusammen

ich besitze ein 3 Phasen ESS System mit 3x Multiplus 3000 2x RS450 1x 250 MPPT .,2x 10 KW Stringwechselrichter an AC in und 17kW Microwechselrichter. 45 kWh Seplos Akku

Ich möchte jetzt bei Stromausfall zumindest die ganze DC Seite am laufen halten.

Ein kleines Notstromaggregat ist vorhanden (Billiges Güde Teil mit 1000 Watt)

Könnte ich an diesem ein 48 V Ladegerät anschließen und damit die 45kWh Akkus laden?

Wenn ja, wo müsste ich dieses Ladegerät anschließen?

Nicht das die PV Leistung irgendwie in das externe Netzteil reindrückt oder dergleichen.

Danke für die Info

Einfach den lader dort anschließen wo die anderen lader auch dran hängen.

Aber die 1000w = 20A @ 48v machen den Kohl nicht fett, der Moppel verbraucht bestimmt mindesten 2Liter pro Stunde, ob sich DAS rechnet?

1 Like