Auch mit dem normalen deutschen Gridcode läuft der Fronius am Ausgang im Inselbetrieb.
Frequency shift muss auch mit dem normalen Gridcode funktionieren, das sieht ja die Zertifizierung vor.
Bei Einstellung auf MG50 darf der Fronius nicht mehr direkt am Netz angeschlossen werden, nur noch am Ausgang der MultiPlus, da die dann den NA-Schutz für den Fronius übernehmen.
Der Fronius dürfte so also nicht mit dem Bypass Schalter auf das Netz umgeschaltet werden.