Fonius Symo in ein ESS am AC OUT einbinden

denke du meinst das hier:

https://www.victronenergy.de/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-42f56b22-76b3-0c69-57c2-3e54b2e0df4e

Was da aber noch fehlt, ist, dass du den Fronius in den MG50-Netzprofilmodus setzen musst.
Das geht nur über das Installateur-Menu am WR, soll dir dir Installateur dann am besten gleich einstellen.

Siehe:

Also der Vollständigkeit halber:

  • Die Victrondocu ist für die Null-Einspeisung wähend netzgekoppeltem Betrieb.
  • Das MG50 ist generell für den Betrieb im “Grid-Verloren-Modus” an AC-Out vorgesehen. (Für Frequency Shifting)
1 Like