Ein 65A-Messgerät ist doch für einen normalen Hausanschluss mit 63A NH-Sicherung und damit rund 44kW bzw kVA.

Mit 200kVA bist Du locker beim vierfachen. Selbst die 100kVA PV sind weit drüber.

Evtl können die Erbauer des Containers aus Rumänien helfen: