Hallo, ich habe im 3 Phasenbetrieb die Multiplus laufen. Mein Ziel: Bei niedrigem Strompreis die Akkus zu laden. Die restliche Zeit lebt mein Haus dann von den Akkus. Es ist keine Solaranlage dran. Ein Rasberry ermittelt im Internet die günstigen Ladezeiten und soll dann die Multiplus mit Relais auf Laden schalten. Wo und wie kann ich die Relaiskontakte mit den Multiplus verbinden? Welche Eingänge kann ich dazu benutzen?
Ist die Anlage als ESS programmiert?
Falls ja, dann einfach per NodeRed den ESS Modus auf “Batterie geladen halten” stellen.
Ja, die Anlage ist als ESS programmiert. Von NodeRed weiß ich gerade mal, dass es eine “Programmiersprache” ist. Ich bin kein Programmierer.
Dann muss aber SoC auf 100% stehen. Dann funktioniert aber der Wechselrichterbetrieb nicht, weil permanent zwischen Laden und entladen hin und her geschaltet wird.
Der MultiPlus hat aber keinen Kontakt, über den man ihn zu laden zwingen kann.
“Charger-only” macht in dem Zusammenhang nicht das, was du dir erhoffst.
Wenn du feste Zeiten hast, in denen der Strom günstiger ist, kannst du “geplantes Laden” nutzen.
Mit einem dynamischen Stromtarif kannst du dir auch mal DESS im VRM Portal anschauen.
Ich weiß nicht, was du damit meinst.